哪些处所要有应急疏散标识

如题所述

1、总建筑面积大于8000㎡的展览建筑;
2、总建筑面积大于5000㎡的地上商店;
3、总建筑面积大于500㎡的地下或半地下商店;
4、歌舞娱乐放映游艺场所;
5、座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆、会堂或礼堂;
6、车站、码头建筑和民用机场航站楼中建筑面积大于3000㎡的候车、候船厅和航站楼的公共区。
要求展览建筑、商店、歌舞娱乐放映游艺场所、电影院、剧场和体育馆等大空间或人员密集场所的建筑设计,成都酒店消防建议应在这些场所内部疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志。该标志是辅助疏散指示标志,不能作为主要的疏散指示标志。

消防安全标志设置场所?
旅游景点、露天娱乐场、市区街道、广场、停车场和集贸市场等。
《建筑设计防火规范》中规定的建筑物。
车站、机场、港口、码头、桥梁、隧道、加油站、交通工具和地下工程等。
林区、矿区、油田和海上钻井平台等。
其它设置消防安全标志的场所。

1防排烟设置场所,封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室和避难层(间);
2防排烟设置场所,消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;
3防排烟设置场所,观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积超过200㎡的营业厅、餐厅、演播室;
4防排烟设置场所,建筑面积超过100㎡的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动场所;
5,公共建筑中的疏散走道防排烟设置场所。
商场,写字楼,体育场,停车场等人员密集场所应该配置应急照明和疏散标志防排烟设置场所。
(1)疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于0.5lx防排烟设置场所。
(2)消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间的应急照明,仍应保证正常照明的照度防排烟设置场所。
(3)疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上防排烟设置场所。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于20m。
(4)应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩防排烟设置场所。
(5)应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过100m的高层建筑连续供电时间不应少于30min防排烟设置场所。

希望以上内容对您有帮助,如果还有问题请咨询专业律师。

【法律依据】:
《中华人民共和国安全生产法》第三十九条第二款
生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、
保持畅通的出口。禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。
《建筑设计防火规范》GB50016-20185.5.8
公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口
的数量应经计算确定,且不应少于2个。