海湾总线隔离器z1z2接哪头?是有设备这头?还是接消防主机那头
海湾总线隔离器z1z2接哪头?是有设备这头?还是接消防主机那头
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-25
这个总线隔离器就是报警信号线进出的,这个没有极性的,任意一点z是进线,zo是出线连接即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IeGeL48c8eI8QGIQ8Q.html
其他回答
第1个回答 2016-12-07
Z1、Z2:无极性信号二总线输入端子(接总线回路干线)
ZO1、ZO2:无极性信号二总线输出端子(接后端总线分支)
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
海湾
8313
隔离器Z
01,Z02是
接主机
吗?
答:
ZO1和ZO2接现场的设备(烟感、手报等设备)的总线,Z1和
Z2才是接消防
控制中心的主机的一个主回路(总线)起到串联隔离的作用,一般安装在总线的分支处,可直接串联在总线上。请给我的回答采纳,谢谢。
请问大神
海湾
8313
隔离器Z
01..Z02是接在
主机
上吗
答:
Z1、Z2:无极性信号
二总线
输入端子(接控制
器主机
)ZO1、ZO2:无极性信号二总线输出端子,动作电流为100mA(接现场点位设备)
哪位知道
海湾消防设备
的8301模块的接线图,先说声谢谢!
答:
Z1、Z2:接火灾报警控制器信号
二总线
,无极性 D1、D2:DC24V 电源输入端子,无极性 I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设 为常闭输入或自回答)COM、NO:无源常开输出端子(注意:此端子间有微弱检线电流!!!)NG、 S-、V+、G::留用 布线要...
消防
设计中短路
隔离器
怎么布置
答:
Z1、Z2:无极性信号
二总线
输入端子 ZO1、ZO2:无极性信号二总线输出端子,动作电流为100mA 布线要求:直接与信号二总线连接,无需其它布线。可选用截面积≥1.0mm2的阻燃RVS双绞线。作用:1、一旦出现短路,保险会自动跳开不在输出电压以保护主机的板子不会因输出电流过大而烧毁。2、回路分支加设隔离...
消防
设计中短路
隔离器
怎么布置
答:
1、Z1、Z2:无极性信号
二总线
输入端子;2、ZO1、ZO2:无极性信号二总线输出端子,动作电流为100毫安;3、布线要求:直接与信号二总线连接,无需其它布线。可选用截面积大于等于1、0毫米的阻燃RVS双绞线。短路
隔离器
通常安装于每一分支回路的前端,作用是当总线发生短路故障时,将发生故障的总线部分与...