家里所有电器都拔掉了还是跳闸是什么问题呢?

而且代表不同插座的漏电开关都关上了,总闸还是不能合闸

家用断路器,只有三种保护功能:过载、短路和漏电。只有线路中发生这三种故障的时候,断路器才有可能跳闸

现在我们遇到的问题是,把所有电器都关掉,断路器依然跳闸。首先就可以排除过载故障了——只有电路中有工作电流的时候,才有可能过载。电器都关了,证明没有工作电流,所谓的过载也就无从谈起。
可以逐个拆掉接头,每拆一次就合闸一次,直到合闸后不再跳闸。

第一步,检查空开接线

在断电情况下,把所有空气开关进线出线,用手挨个拉一拉,拽一拽,看有无虚接虚压现象。如果存在虚接虚压现象会长时间打火,从而烧坏开关内部元器件。

第二步,检查空开大小并改换跳电的空开

检查空开大小,并改换经常跳电的那只,负荷不够,长时间超负荷运行也有可能烧毁开关内部元器件,更换后再看结果。

第三步,如果以上处理后还存在问题,可以肯定,线路坏了

遇到这个问题应该先把漏电保护器换掉,有可能是漏保故障。如果换掉还是跳闸,说明线路有短路或有绝缘下降对地漏电的地方。

可采用局部分别断电的方法,比如客厅,厨房,卧室等。单独断到哪个房间漏保不再跳闸,就要对这个房间内插座,灯线,开关,等逐一排查,发现绝缘下降或漏电线路或插座开关及时更换。
相信这样化整为零的方法能迅速找到故障部位。

一般是断路器已经损坏更换断路器如果是漏电保护断路器有可能是漏电(断路器或漏电保护断路器)

1.如果断路器合不上闸先要看断路器向上;合闸时有没有阻力如没有阻力合不上闸要把断路器板把向下;拉要使一些劲再往上推合闸如果还没有阻力再使劲往下拉一定要拉到底如果还是合不上只能更换断路器。

2.更换断路器后如果还合不上闸才有可能是线路故障如果是漏电保护断路器有可能线路测漏电或短路如果只是断路器就只有短路才会跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-08-09
猜,是总闸开关本身损坏。其中,漏电驱动可控硅击穿,是常见现象。可控硅击,跳闸线圈直接驱动,脱扣机构动作。
你可以拆下开关下方线,再试。本回答被网友采纳
第2个回答  2022-08-09
1、总闸若是漏保,插头都拔下来还跳闸,说明照明灯线路或插座线路漏电。
2、普通 断路器 间断性跳闸,说明电路过载;如果是根本无法送上电,说明线路中存在短路问题。
3、空开脱扣器已损坏,也会导致频繁跳闸,推上去马上就跳。
第3个回答  2022-08-28
如果说家里所有的电路都断开了。电源开关还是跳闸?那么?可能是由于你线路本身或者说家的插座本身出了问题。你可以把电源断开。然后检查是不是开关本身有问题?是不是开关漏电保护灵敏度太高?或者说开关的保持机构保持不住。你可以看跳闸的时候,有开关温度高不高,如果温度很高,那说明是有短路的地方,你需要找专业的电工把线头接头处打开看一看有没有明显的烧糊情况?
第4个回答  2022-08-27
你墙上的电路有问题。可能是由于橡胶磨损导致的壁短路。让电工来修理。自己做太危险了。当然,你提到的蟑螂短路是不可能的。如果你必须自己做,你应该使用测试笔,并将其插入零线孔,看看它是否发光。如果是,则插座有故障。