55问答网
所有问题
请问郭卫国老师,企业10KV变电站需要什么高压证件,这些证件由什么部门颁发的
这些证件考试周期一般多长
是变电所操作员所需要的证件 ,报考条件是什么
举报该问题
推荐答案 2010-01-05
变电所操作员所需要的证件是:
1、变电站值班员职业资格证书。
该证书由劳动和社会保障部培训就业司发放,由各省电力行业职业技能鉴定中心考试鉴定,在各市电力公司报考。
2、电工进网作业许可证(高压类)。
该证书由国家电力监管委员会发放,国家电力监管委员会下设华东、华北等好几个电监局,该证书被授权由这些电监局发放,由电监局设在各省的办证厅进行考试鉴定,在各市电力公司报考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IeF4G4G8e.html
其他回答
第1个回答 2010-01-05
首先向企业所在地供电系统递交申请,然后在找有资质的试验厂家对高压设备做耐压 保护 联动等试验 然后出具试验报告,由试验厂家向供电部门提供合格报告后方能送电
第2个回答 2010-01-05
楼上说的有些不明白》
10KV的用作联动试验吗》?
相似回答
请问郭卫国老师
几各位高手
答:
3.13.1将X号变压器(高压或中压)侧分头由X(或XX千伏X档)改为X(或XX千伏)档 3.14 机组(电厂)投入、退出AGC控制 3.14.1 XX机组(电厂)投入(退出)AGC控制 4 常用综合操作指令及基本操作步骤 4.1 XX(设备名称) 由检修转为冷备用 4.1.1拆除XX(设备名称)上各侧地线,拉开接地刀闸。(不包括变压器中性点刀闸) ...
请
郭卫国老师
回答
,10KV
箱式
变电站
安全距离是多少?
答:
10KV箱式
变电站
内部安装了10KV电力变压器、10KV嵌入式开关柜和380V低压柜,一般认为
10KV变电
系统相间以及相对地的安全距离为125mm。10KV箱式变电站能够产生所谓辐射的也只有电力变压器的初级和次级绕组之间所产生的磁场涡流,辐射范围的大小与强度主要取决于电力变压器的容量与工作电流。正如我们再初中物理课上学...
请问郭卫国老师
几各位高手 在
变电站
设计规范中对大型变电站没有明确定义...
答:
a.配电变压器。电压在35kV及以下,三相额定容量在2500kVA及以下,单相额定容量在833kVA及以下,具有独立绕组,自然循环冷却的变压器。b.中型变压器。三相额定容量不超过100MVA或每柱容量不超过33.3MVA,具有独立绕组,且额定短路阻抗(Z)符合式(1)要求的变压器。Z≤(25-0.1×3Sr/W)% (1)式中 ...
请教
郭卫国老师10kV高压
带电显示器的工作原理
答:
1.732*U)=300000KVA/(1.732*
10KV
)=17.32KA;所选开关的遮断容量就要大于安装地的最大短路容量,而一般开关的开断电流只有16KA,25KA,31.5KA,40KA几种,故选择开断电流是25KV的开关是可行的;但为了经后系统容量地大后不用更换开关,还是建议选用更高一级的,因为现在价钱也差不了多少。
请问郭卫国老师,
通常的
10kv
油浸式变压器油温测量,是否具有数据上传功 ...
答:
现代测温技术非常发达,开发了许多传感器件;有许多集成测温装置都简化成了“一个”集成块,只需要二根线,既是供电电源线,又是信号线传输线;是一个电流源,电流的大小就是温度信号,距离远近不是很在乎,然后经标准电阻变成电压信号,再线光电隔离进入计算机系统,在后台直接显示;这种测量系统一般不单...
大家正在搜
高压作业需要哪些证
高压变电站对人体的影响
高压变电站
什么是变电站
变电站与变压器
高压变电站辐射
高压变电站辐射范围
高压电工证丢失怎么补
110kv变电站
相关问题
变电站持证上岗所需证书
请教郭卫国老师:小区内三个10KV变电站、一个开闭所并排而立...
请教郭卫国老师10kV高压带电显示器的工作原理
10kV变电站的维保需要什么相应的资质?多谢!
请郭卫国老师回答,10KV箱式变电站安全距离是多少?
请问郭卫国老师,通常的10kv油浸式变压器油温测量,是否具有...
请问郭卫国老师,安装两台10KV/0.4变压器低压并联运行时...
郭卫国老师,您好,我想咨询下一个110KV变电站从一开始到最...