5匹的38O伏中央空调配多大空开和电线怎么计算
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-08-19
5匹空调机制冷量约12000W,以现行的能效等级3级来论,消耗功率约4000W。
380V;4000W的电流大概是11~13A左右。以12A估算,预留线路安全系数125%,因此总电流需求为15A。
依据电工法规规定,15A容量的铜线线径为4.0平方。空开容量则选用20A3P的空气开关。
有其它问题欢迎再提问。
希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Ie8ReRQRI4GG4R8RcQG.html
其他回答
第1个回答 2015-08-11
5匹,3.7kw,12A空开,2.5平方铜线即可
第2个回答 2015-08-11
4平方线,25A空开就够用了
第3个回答 2015-08-11
一般线路不长可以用2.5平方铜线20安漏电保护器就可以