55问答网
所有问题
现场校验电能表时标准表接在待校验表前面和接在后面有什么区别?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-02-08
应接在待校验电表前面。
如接在后面,标准表和相关设备用电,就变成电表的负荷,电表就会多计,电表就会显示正误差。变‘快”
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Ie8GQQ4GL.html
相似回答
电能表
的
校验
原来有这么多的讲究?
答:
☆、互感器
现场校验
仪内部具有相当于被测电流互感器同变比的标准电压互感器,其准确度可以达到0.05级,准确的测量出被测电流互感器的变比和空载误差。然后 结合阻抗与导纳的测试结果推算出互感器的误差。☆、采用接近工频的异频功率电源测试,防止现场工频电磁辐射和串联干扰。☆、测量范围宽,可以至5A/5A...
电表校验
仪使用方法是
什么
答:
先将电压线首端的插棒按颜色分别接到仪器面板相应的A、B、C、N电压端子上,电压线末端的鳄鱼夹分别接到被测表表尾的A、B、C、N相电压线上;将电流线的首端插棒按颜色接到仪器面板相应的电流端子上,有标记的接电流正端,无标记的接电流负端,电流线末端的鳄鱼夹(或插片)接到端子排两侧(I+接...
怎么判断
电表
接线是不是对的?
答:
判断单相
电能表
常见两种错误1)相线与地线颠倒(漏计电量)因相线与地线颠倒,如果电源、负载两侧同时接地,例如,电源侧零线接地,而用户将电灯、电扇、电视机等单相用电设备接在相线与金属管道(暖气管、自来水管等)之间,负荷电流可能不流过或少流过
电度表
的电流线圈而流经大地(此时严重的后果是增加了...
电能表校验
仪三相
电能表现场校验
仪特点
答:
电能表校验
仪的供电方式多样,既可通过电源插座接入AC220V电源,也可直接从电网获取AC80-400V电压,满足各种现场工作条件。它还配备了三相精密测试电源,可作为独立的三相检定装置使用,表现出强大的现场适应能力和工作稳定性。在便携性方面,电能表校验仪体积小巧,重量轻盈,外观精致,无论是携带还是现场操作...
电能表现场校验
装置特性
答:
电能表校验
装置供电方式多样,既可通过电源插座供电(AC220V),也能适应电网直接供电(AC80-400V),充分适应现场使用条件。它还配有三相精密测试电源,作为检定装置使用,表现出极强的现场适应能力和稳定性。在便携性上,该装置体积小巧,重量轻盈,外观设计精美,便于携带,无论在实验室还是现场使用,都能...