混凝土基本原理专业,求支座处箍筋配置?

如题所述

受弯构件箍筋面积计算
一、设计依据
《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010
二、计算信息
1. 几何参数
截面类型: 矩形
截面宽度: b=200mm
截面高度: h=500mm
2. 材料信息
混凝土等级: C20 fc=9.6N/mm², ft=1.10N/mm²
箍筋种类: HPB235 fyv=210N/mm²
箍筋间距: s=200mm
最小配箍率: ρmin=0.200%>0.24ft/fy
纵筋合力点至近边距离: as=40mm 【具体as应根据保护层c、纵筋、箍筋计算】
3. 荷载信息
V=10×4÷2=20.000kN
4. 设计参数
结构重要性系数: γo=1.0
三、计算过程
1. 计算截面有效高度和腹板高度
ho=h-as=500-40=460mm
hw=ho=460mm
2. 确定受剪面是否符合条件
当hw/b=460/200=2.300≤4 时
V≤0.25*βc*fc*b*ho/γo 混规(6.3.1-1)
=0.25*1.0*9.6*200*460/1.0=220.800kN 截面符合条件。
3. 确定是否需要按构造箍筋
0.7*ft*b*ho/γo=0.7*1.10*200*460/1=70.840kN≥V=20.000kN
不进行斜截面的承载力计算,仅需按构造要求配置箍筋。
4. 计算箍筋面积
Asv=(0.24*ft/fyv)*b*s=(0.24*1.10/210)*200*200=50.28
ρ=Asv/(b*s)=50.28/(200*200)=0.126%
ρ=0.126%<ρmin=0.200%,不满足最小配箍率要求。
取As=ρmin*b*s=0.200%*200*200=80mm2 。

配筋:
Φ6@200追问

已知b×h=400mm×600mm,N=1000kN,M=450kN.m;C25砼,HRB400级钢筋,l0=7.2m,采用非对称配筋,求As及As’(ξb =0.517 fy=360N/mm2 α1=1.0 fc=11.9N/mm2 as=40mm)
你好,这个能帮我解一下吗?

追答

可以,这题先采纳,然后向我求助。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考