现在做了一种工装,用混凝土形成了一种空腔,向内部空腔注水,让混凝土能够承受3MPa的水压,混凝土最薄的地方也有25cm,但是内部水压还没有到1MPa,就渗水了,想问一下有没有一种东西添加在混凝土中,能够减少内部裂缝或者气孔的存在。
您好,很感谢您的耐心解答,我的工装最多也就用0.5方,一共三个工装,搅拌站是肯定不给送的,现在我只想自己配混凝土,目前定下用C45的混凝土,但混凝土中需要添加的防水材料确实让我头疼,客户给的时间不多,我只想以您的经验就我现在的情况我适合往混凝土中添加什么添加剂,同时这种添加剂1方的用量是多少,很期待您的耐心解答。
追答添加了膨胀剂还用添加抗渗剂和钢纤维吗?石子用大的还是小的?另外我们的石灰是325的,能不能达到防水3MPa的要求呢?还有个小问题就是我用一根钢管插进混凝土的空腔中,钢管这里的防水您清楚需要怎么做吗?
追答不用,就减水剂加膨胀剂,水泥强度等级不低于425,石子粒径不低于40mm,钢管预留孔边缘剔成斜面,钢管放置完后用堵漏王填补即可