55问答网
所有问题
什么是动态无功补偿投切调节器,与无功补偿控制器有什
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-12-20
无功补偿控制器中,“投切门限”是两个名词,即投入门限和切除门限。
1 投入门限指的是在无功补偿控制器中,设定的投入电容的门限值,比如0.95,当实际功率因数小于0.95这个数值时,控制器就要投入一组电容,还不足0.95时还要再次投入电容,直至达到或大于0.95,所以这个0.95就叫投入门限。
2 切除门限就是当实际功率因数大于这个设定的数值时,如1.0,控制器就切除电容,直至小于设定值。1.0这个数值就是切除门限的设定值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Ie4Lc8cRGRcQ8FILcIG.html
相似回答
什么是动态无功补偿器
答:
动态无功补偿发生装置,即静止同步补偿器,又名静止无功发生器
。 1、由于其开关器件为IGBT,所以其动态补偿效果是早期的同步调相机、电容器和无功补偿装置不能比拟的,无功补偿装置以其较低谐波,较高的效率,较快速的动态响应,成为现代柔性交流输电系统中的重要设备。 2、该装置主要用来补偿电网中频繁波动的无功功率,抑制...
静止无功补偿与
动态无功补偿
区别
答:
1、控制原理不同
静止无功补偿器是利用控制晶闸管的导通角对无源电力元件进行控制或投切,而动态无功补偿器,是采用微处理器控制晶闸管投切调谐电容组进行全自动动态消谐无功补偿。2、实时性不同 静止无功补偿,补偿电容器不随无功功率的波动实时跟踪投切,需要人为延时投切,一般延时在40s以上。动态无功补...
什么叫动态无功补偿
?
答:
在电力系统中的变电所或直接在电能用户变电所装设无功功率电源,以改变电力系统中无功功率的流动,从而提高电力系统的电压水平,减小网络损耗和改善电力系统的动态性能,这种技术措施称为无功功率补偿。无功功率指的是交流电路中,电压U与电流I存在一相角差时,电流流过容性电抗(XC)或感性电抗(XL)时所形成...
什么是无功投切
?
有什
么作用,工作原理是咋回事?
答:
无功投切是指无功补偿柜的投入和切换
。负载向电网吸取的电力有有功功率和无功功率之分。有功功率就是可以将电能转化为其他能量的功率,如热能、机械能、光能等等。一般说来无功功率则用来产生用电设备所需要的磁场的,特别是电动机等电感性设备。只要在线路上接的电容数量与负载的电感分量向匹配,他产生...
无功补偿控制器
动静态怎么定义
答:
无功补偿控制器
静态,就是控制
器控制
的投切器件是有触点的开关,最常见的就是切换电容接触器;而所谓的
动态,
就是控制投切的开关是无触点的复合开关、快速
投切调节器
现在用的最多的就是这种无触点的
动态补偿
的方式,可以根据控制器对电网的检测计算,给无触点开关发出DC12V的信号,然后开关迅速投入或...
大家正在搜
无功补偿控制器怎么调
无功补偿自动控制器
无功补偿不能自动投切
无功补偿自动投切
无功补偿手动投切
无功补偿电容器如何投切
660V无功补偿可控硅过零投切
无功补偿装置不自动投切
无功补偿控制器去哪买
相关问题
TSC动态无功补偿投切调节器和FDK动态复合开关有何区别?
静态无功补偿控制器和动态无功补偿控制器有什么区别?
大家帮忙解决一下,哪家公司生产的无功补偿控制器能控制晶闸管投...
无功补偿控制器动静态怎么定义
什么是动态无功补偿器
什么是固态无功补偿?什么是动态无功补偿?动态无功补偿分电抗器...
静止无功补偿与动态无功补偿区别
动态无功补偿装置有哪些?