55问答网
所有问题
西门子s7-300程序监控出现如图所示 i0.0动作q0.0也动作 但是q0.0的括号没变色
西门子s7-300程序监控出现如图所示 i0.0动作q0.0也动作 但是q0.0的括号没变色现场模块也没有动作,更换动作正常的点也是这样 求解 谢谢
举报该问题
推荐答案 2017-01-24
如果没有程序执行了将输出强制复位的话,Q0.0应该是双线圈了。PLC的程序里尽量避免双线圈的出现,尤其对PLC程序执行不够深入了解时,不要随便使用双线圈。PLC从上到下完成扫描后,只会以最后的线圈输出作为最终的输出。 所以如果你有2个或多个地方使用了Q0.0,那最后一个Q0.0的括号地方 就是最终Q0.0的状态。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Ie4L4eLG884GLQRFcIG.html
相似回答
西门子s7-300程序
,看看哪不对?
答:
1,定时器开始计时此时输出为0;计时时间到,输出为1。计时时间到后,若输入信号断开,则时器输出为0。如在计时时间未到时,输入信号变为0,则定时器停止计时。你摁住
I0.0
不放,1S后T0为“1”,但这个 “1”状态只是瞬间的状态,因为一旦T0为“1”,则程序1中的T0常闭触点马上断开,由SD的特性...
西门子s7
-200 PLC
程序
三相异步电动机单向连续带点动控制程序
答:
1、连续启动按钮
I0.0
闭合,
Q0.0
得电,第一句话形成自锁,即连续启动形成;2、点动I0.1闭合,第一句的常闭点互锁,只能点动,不能连续启动。
西门子 s7
300
中I和
Q的
地址是不是不能重复比如不能有
I0.0
和
Q0.0
同时出 ...
答:
可以重复的,I和Q分属不同的过程映像区
西门子S7
-200,
如图
,在SM
0.0
后面加一个NOT指令,啥意思
答:
NOT是取反的意思..跟这个一样的道理,
I0.0动作的
时候
Q0.0动作
,I0.0不动作的时候Q0.1动作
西门子300的
一个简单plc
程序
问题。
答:
1.FP(P)和FN(N)是RLO边沿检测指令,可以是多个地址位提供信号的上升沿或下降沿检测,可举例说明:当I3.0和
I0.0
组成的串联电路由断开变为接通时,中间标有“P”的上升沿(或中间标有“N"的下降沿),由0变为1(或由1变为0),检测一次正跳变(或负跳变),能流只在该扫描周期内流过检测...