一、原因分析:
①铰缝内两侧梁体未凿毛,预留钢筋未凿出或凿出部分过少,铰缝内铰缝钢筋未按设计进行设置,导致整体受力性能下降;浇筑铰缝混凝土前未对铰缝进行清理,缝内有残留的土、灰渣、垃圾等杂物。
②由于配合比不当导致铰缝混凝土强度不足,低于梁板混凝土强度;振捣不足,导致混凝土浇筑不密实。
③铰缝底未封缝,导致浇筑铰缝混凝土时漏浆,铰缝内混凝土不密实。
④铰缝混凝土浇筑后,在强度和龄期未达到要求时,承受过大外荷载,导致铰缝混凝土提前破坏。
二、防治措施:
①在模板拆除后,应及时将梁体凿毛,并将铰缝钢筋凿出,按设计要求绑扎铰缝钢筋;浇筑铰缝混凝土前,应清理铰缝内杂物,湿润梁体表面,保证铰缝混凝土质量。
②加强铰缝混凝土配合比控制,加强振捣,必要时掺加适量微膨胀剂。
③铰缝混凝土浇筑前应用高强度等级砂浆对梁底勾缝,防止浇筑时漏浆,采用细集料,便于浇筑和振捣密实。