各位前辈好,我模拟一下现场实际运行情况:
1、生产装置有一台进口设备,设备内部分动刀盘与定刀盘,分别对应两台250KW的西门子电机及250KW的汇川变频器。设备一小时处理量为1.8吨,工作温度为零下70摄氏度。
2、在设备40HZ运行、负荷稳定在一小时500公斤、工作温度为零下40摄氏度时,电机有时会自动降低频率至25HZ,然后在一段时间内会自动上升至40HZ。
请问:
1、电机自动降低频率是否因为汇川变频器的过流保护增益功能?
2、电机在25HZ运行时,会不会因为负荷稳定持续进入发生电机堵转停机?对电机及设备有什么危害?
期待前辈们给出的答案!!!
可联系企鹅374794050
变频器是通过PLC控制的,变频器也设定了V/F启动方式。
追答变频器滴频率来源是哪里,确定不是外部条件,诸如通讯控制频率啊,模拟量控制频率之类滴原因,那应该就是变频器自身滴电路造成滴了,实时观察变频器运转电流
变频器是通过PLC控制的,变频器也设定了V/F启动方式,对于满足某种条件我也不确定,有什么办法检测吗?
追答最直接的一种方式是插上电脑监控程序。其他方法要看PLC是怎么控制变频器的,是模拟量控制的?