在负荷稳定的情况下变频器为什么会自动降低频率?且对运行中的设备有什么危害?

各位前辈好,我模拟一下现场实际运行情况:
1、生产装置有一台进口设备,设备内部分动刀盘与定刀盘,分别对应两台250KW的西门子电机及250KW的汇川变频器。设备一小时处理量为1.8吨,工作温度为零下70摄氏度。
2、在设备40HZ运行、负荷稳定在一小时500公斤、工作温度为零下40摄氏度时,电机有时会自动降低频率至25HZ,然后在一段时间内会自动上升至40HZ。
请问:
1、电机自动降低频率是否因为汇川变频器的过流保护增益功能?
2、电机在25HZ运行时,会不会因为负荷稳定持续进入发生电机堵转停机?对电机及设备有什么危害?

期待前辈们给出的答案!!!
可联系企鹅374794050

嗯,这个嘛,我不是前辈哈,如果变频器的运转频率固定(不受通讯,以及模拟量及多段速控制等),比方说设定为40hz的运转速度吧,再开车过程中应该通过变频器面板显示的电流参数大小来分析是否是因为负载的变化而导致的过流检测导致的降频,而第二个问题吧应该不会堵转停机,既然是变频器能启动起来,只要不是严重过载(设备原因),电动机是不会堵转滴,即使时因为设备故障,导致的严重过载,变频器拥有完美滴保护电路,是不会有什麽损害滴,以上为个人分析,希望可以起到抛砖引玉滴作用追问

变频器是通过PLC控制的,变频器也设定了V/F启动方式。

追答

变频器滴频率来源是哪里,确定不是外部条件,诸如通讯控制频率啊,模拟量控制频率之类滴原因,那应该就是变频器自身滴电路造成滴了,实时观察变频器运转电流

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-08
变频器频率下降是否是外部指令造成的?比如满足某种条件,变频器接受到某种信号降频处理?
如果不是的话就两种情况:1.变频器有问题;2、自动降频时过载,这种情况下一般电流会过大的,如果变频器设定了V/F,电压会下降,查一下电流和电压。追问

变频器是通过PLC控制的,变频器也设定了V/F启动方式,对于满足某种条件我也不确定,有什么办法检测吗?

追答

最直接的一种方式是插上电脑监控程序。其他方法要看PLC是怎么控制变频器的,是模拟量控制的?

第2个回答  2014-03-19
太缺乏详细的说明了……用在什么设备?用的什么功能???
相似回答