三菱plc的x y接线端子是怎么接的 这里的24v是接哪里的

如题所述

COM 是-24V X接线 是从COM接一根线通过触点接入X接线端上

也就是说X接线端上得到24V负极 X就得电 X指示灯就亮

24V外接传感器的供电 COM是负极 24V是正极追问

那么输入端我短接了为什么输出端对应的灯不亮

追答

输入 和输出 不的通的 要程序来实现控制输出

不是你想的X0 有反应Yo就有反应

PLC X0 有反应 可以写输出任意一点 或多点工作

追问

但是我修机器的时候一般都是看x点是否有输入然后对应的有没有输出的呀 那时候是对应的呀 现在我只是一个单独的plc 不知道里面有没有程序 是不是要给里面考进去程序它才会 对应动作

追答

PLC 要有程序才能工作的 你新买的PLC里面是空的 就像你新买的电脑一样如果不装系统是不能工作的一样 PLC要给他写程序 并下载到PLC 这样才能正常工作

追问

我在公司拿的我都不确定是不是好的

怎么确定它是好的

追答

你对PLC不了解 根本对你没有用的 PLC如果工作灯亮 应该的好的

追问

就是因为不太懂所以才要研究啊

我本身也是做维修的所以我才要努力研究它

追答

你要会这个才能 操作他

追问

plc的电源灯是亮的

追答

只能证明PLC是好的

追问

编程嘛

慢慢研究

我先买根线往里面考个程序

追答

你还得要有三菱的编程软件

追问

那个网上应该能下载的到吧

我脑子很好使的 总能研究会些的

三菱的plc输出端是需要外接进来电源的是吧

追答

是的 你把输出 当个常开触点使用就行

追问

那输出端的com端就是输出端的公共线了是吧

追答

是的

追问

三菱的plc连接电脑的时候那个拨动的开关是要关闭吗

追答

no

追问

不用动那个开关吗

是不是还要下载一个三菱的plc软件

追答

你说呢?

追问

我用数据线连接电脑了为什么plc灯都不亮

plc的输入点亮了有信号输出为什么没信号 plc里面有程序的呀

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-14
接左边这一列,从上往下第四个追问

你仔细看图 我问得是接线柱上面标的24v那个接线柱是干嘛的

追答

接24v+电源,那个com接0v

追问

是留给外接的还是 给输入端用的

追答

24v和com这两个之间有24v的电,千万不能接到一起,24v是给外部用的,

相似回答