380v22kw用多大电缆

如题所述

1、正常情况下,功率22kw的电机需要用6平方以上的铜线。  

2、电流=22000/380/1.732/0.8=42A,考虑一些富余量,取6平方铜线。  

3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过42A,但是,6平方铜线可以载流60A左右,所以,最大的电流必须小于60A.。  

4、如果穿管需要增大到10平方铜线。  

5、如果允许,应采用星--三角起动转换,否则,也要相应增加铜线截面积。

我们日常工作中,经常会遇到给电机配线,很多新手电工朋友总是感觉手足无措。今天我就结合前辈门总结的配线口诀,来分享一下如何根据电机功率来配线。希望能给大伙们一些帮助或启发。

三相电机配线口诀
2.5加三,4加四,6后加六,25后加五,120导线配百数。

注释:此口诀是针对三相380V电机,导线默认是铝线穿管敷设。

现在我来解释一下这个口诀的含义:

2.5加三:表示2.5平方的铝线穿管敷设,最大可以带2.5+3=5.5KW的电机

4加四:表示4平方的铝线穿管敷设,最大可以带4+4=8KW的电机

6后加六:表示6平方以上的铝线穿管敷设,最大可以带 “截面积+六” 千瓦的电机

比如:6平方的铝线最大可以带6+6=12W的电机;10平方的铝线最大可以带10+6=16W的电机;16平方的铝线最大可以带16+6=22W的电机

25后加五:表示25平方以上的铝线穿管敷设,最大可以带“截面积+五” 千瓦的电机

比如:25平方的铝线最大可以带25+5=30KW的电机;35平方的铝线最大可以带35+5=40KW的电机;50平方的铝线最大可以带50+5=55KW的电机;以此类推...

120导线配百数:表示120平方的铝线穿管敷设,最大可以带100KW的电机

把上面所有的口诀总结起来,如下图所示:

(觉得重要的朋友可以收藏本文或点击图片保存下来)

有朋友可能会问,现在基本上都是用铜线,哪里还用铝线?如果是铜线,又怎么计算呢?如果是铜线,那就把计算出来的铝线截面积,降低一个线号就可以了。

比如22KW的电机,根据口诀“6后加六”,需要16平方的铝线。那么如果是采用铜线,用比16平方小一号的电线(即10平方)就足够了。

总结
我们在给负载选电线大小的时候,不仅要考虑电线最大载流量,还要考虑导线的机械强度是否足够?还有导线电压损失是否符合要求?等等

这个口诀仅根据导线最大载流量来匹配电机功率,还有它只适用于三相380V电机,并且是短距离,默认是铝线穿管敷设。如果是铜线敷设,可以在计算结果的基础上降低一个线号。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-23
首先计算电机运行电流,设定电动机的功率因数为0.75,则电动机运行电流
i=22/1.732/0.38/0.75
=44.6a
查10平方毫米的铜芯电缆在空气中的长期允许载流量为60a,可选此种电缆,符合导线选择原则。
查6平方毫米的铜芯电缆在空气中的长期允许载流量为43a,若选此种电缆,不能满足要求。本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-12-12
设功率因数为0.85,额定电流
I=22/(0.38×√3×0.85)=39.32(A),直接启动电流3~5倍的额定电流约117~196A。采用VV-3*70+35电缆,如距离较大提高电缆规格。
第3个回答  2019-12-01
I=P/(√3*U*cosφ)=16/(1.732*0.38*0.85)=28.6A
查手册:5x4铜芯电缆土壤中敷设的载流量为36A,
5x6铜芯电缆空气中敷设的载流量为32A,
5x10铝芯电缆空气中敷设的载流量为35A。
你可以根据现场的情况选择电缆。
相似回答