推荐答案 2014-11-22
室外预装式箱式变电站的接地系统一般为TN—C;去建筑物的配电电缆就是四芯。
建筑物内的接地系统为TN—C—S(进线四芯线,总配电箱后五芯线)。
如果室外预装式箱式变电站距离建筑物很近,又是单独为一幢建筑物配电,建议室外预装式箱式变电站采用TN—S接地系统(五芯线)。
室外预装式箱式变电站到建筑物电源进户点可以采用铠装电缆直埋敷设,但建议穿管敷设(海泡石水泥管),敷设安装做法见有关电缆室外敷设的国标图集。