rs485通信电缆头的制作方法

如题所述

RS-485通讯线制作、连接 :

电脑没有485接口,如果需要多台联网或远距离通讯,可用RS-232/RS-485转换模块转换485

接口,用485连接线与机具连接即可,如图2.7。 

485通讯使用两条线,采用差模传输,其中一条定义为正,一条定义为负,按照如下关系制作

485通讯线:

转换卡的接口都标有DATA+、DATA-,将机具485接口与转换卡接口按照上述对应关系连接即可。 

伊时利产品的常用的转换卡1脚为负,2脚为正,则通讯线实物连接如下图:

RS485通讯线示意图如下:

DB9接口1脚接水晶头的1脚,2脚接水晶头的2脚。


RS-485网络接线方法:

当使用多台设备时,需要用485网络联网,总线使用5类以上屏蔽线中的一组双绞线,按照485接线方法,将设备接入总线。注意:网络中机具不能有重复编号,否则无法通讯。

485网络要求 :

1.网络线建议使用五类或超五类带屏蔽层的双绞线,屏蔽层用作系统地线,可减少电磁干扰、共模干扰,提高系统的可靠性。 

2.因485的收发器规定共模电压在-7V至+12V之间才能正常工作,超出此范围会影响讯,严重的会损坏通讯接口。所以必须接系统地,可利用网线中的屏蔽层或另一组双绞线作系统地线,将机具、电脑等网络中的设备地连接在一起,并由一点可靠地接入大地。 

3.通信线尽量远离高压电线,不要与电源线并行,更不能捆扎在一起。 

4.总线到每个终端的分支线长度应尽量短,一般不要超出5米。分支线如果没有接终端,会有反射信号,对通讯产生较强的干扰,应将其去掉。 

5.在同一个网络系统中,使用同一种电缆,尽量减少线路中的接点。接点处确保焊接良好,包扎紧密,避免松动和氧化。保证一条单一的、连续的信号通道作为总线。 

6.有效长度最长1200米

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-02-19

  rs485通信电缆头的制作方法:

  1)导体: 多股绞合镀锡铜网线, 每股7支, 每支导体线径为0.30mm, 共四股导体,外径: 0.91 +/- 0.03mm

  2)绝缘:实芯PE绝缘, 外径: 1.90 +/- 0.03mm

  3)第一屏蔽:铝箔屏蔽

  4)引流线:多股绞合镀锡铜网线, 每股7支, 每支导体线径为0.30mm, 共一股, 外径: 0.91 +/- 0.03mm

  5)第二屏蔽:铝镁编织网屏蔽, 覆盖率为55%

  6)内护套:黑色PVC, OD: 8.0mm +/- 10%

  因RS485接口具有良好的抗噪声干扰性,较长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为首选的串行接口,因为RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。

  经测试RS485通讯线最大的通信距离约为1219M,最大传输速率为10Mb/S,传输速率与传输距离成反比,在100Kb/S的传输速率下,才能达到最大的通信距离,如果需传输更长的距离,需要加485中继器。RS485总线一般最大支持32个节点,如果使用特制的485芯片,可以达到128个或者256个节点,最大的可以支持到400个节点。

详情
    在线客服官方服务
      官方网站费用查询充值交费业务办理宽带提速
第2个回答  2014-12-16

要看具体的规格,参见下图:

本回答被网友采纳
第3个回答  2015-09-23
各厂家似乎没有统一,db9常见,也有用rj45,还有用工业接线端子
相似回答