地下室剪力墙内外水平筋可以锚固在两侧的框架柱内么,我指的是不在转角处。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-04-08
这不是剪力墙,是框架结构房屋的地下室外墙DWQ。它的水平分布筋自成体系搭接,沿房屋周边封闭。与KZ 柱不相干。
追问
11G101-1中外侧水平筋在跨中1/3处搭接,内侧在支座1/4处搭接,是按图集施工,还是锚固到柱内,kz为支座。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IceF4Ie4FGFIGQRc8QG.html
相似回答
剪力墙水平筋
应该放在
框架柱的
内侧吗?
答:
剪力墙水平钢筋通常放在外侧,挡土墙水平钢筋放在外侧
。放在外侧剪力墙的可以抗裂,放在内侧减少了剪力墙的有些截面。剪力墙水平钢筋外在外侧内侧还要看结构师的设计,一般剪力墙配筋上就有大样。
地下室剪力墙
水平筋
与
框架柱柱筋的
位置关系??
答:
在柱筋外侧,有平法图集作依据,具体有不同情况的不同锚法,查看图集吧
,地下室
的外墙钢筋保护层都要加大。
剪力墙
结构(shearwall structure)是用钢筋混凝土墙板来代替
框架结构
中的梁柱,能承担各类荷载引起的内力,并能有效控制结构
的水平
力,这种用钢筋混凝土墙板来承受竖向和水平力
的结构
称为剪力墙结构。...
地下室剪力墙
遇到
转角
暗柱
水平筋是在
暗柱的内侧,还是外侧
答:
如果是地上部分,水平筋在纵筋的外侧,因为水平筋是主要受力筋
。如果是地下部分,也是剪力墙,但实际起到挡土墙的作用,纵筋是受力筋,所以纵筋在外侧。因此地下室剪力墙遇到转角暗柱水平筋是在暗柱的外侧,希望能够帮助到您,谢谢。
钢筋
工程中
地下室
外墙
水平筋
遇到
框架柱能够
直锚吗?
答:
1、钢筋工程中地下室外墙水平筋遇到框架柱能够直锚
。当锚固长度能够满足构造要求时,可以直锚,直锚就是不用打弯,直接伸进去就行。2、地下室外墙水平筋应插入框架柱内,并达到要求的锚固长度。3、框架柱就是在框架结构中承受梁和板传来的荷载,并将荷载传给基础,是主要的竖向受力构件。需要通过计算...
剪力墙
外侧
水平钢筋
应该在
框架柱
主筋内侧还是外侧,有那个朋友知道?_百度...
答:
话说剪力墙和柱子连接的话,那柱子就不是
框架柱
了,而是
剪力墙的
边缘构件啊。按照构造要求,墙
水平筋
应该位于边缘构件主筋的外侧,和边缘构件箍筋重合的。
大家正在搜
剪力墙水平筋与框架柱的锚固
剪力墙水平筋转角处锚固长度
剪力墙内水平筋允许直锚吗
剪力墙水平筋锚入暗柱
剪力墙纵筋锚固和设置插筋
剪力墙水平筋必须弯锚
剪力墙加筋怎么锚固长度
剪力墙钢筋锚固长度
剪力墙纵筋锚固设置
相关问题
地下室剪力墙水平筋 在转角柱处直锚有依据吗?
地下室剪力墙 水平筋与框架柱柱筋的位置关系??
地下室外墙(剪力墙挡土墙)在转角处水平钢筋如何锚固?
无暗柱剪力墙转角处部位水平筋如何锚固
剪力墙水平筋在转角处的锚固长度应该多少?分角部是柱的,角部没...
地下室剪力墙水平筋在转角墙锚固?依据?
请教一个问题,地下室剪力墙转角处无柱的情况下,水平钢筋应相互...