你好。我也是需要FX2N连接组态王的通讯问题

你好。我也是需要FX2N连接组态王。然后用的是USB-SC09-FX编程线,编程口是FX上自带的圆形口子。但是老是通讯失败为什么???
我问了三菱技术支持,说是FX2N的编程口只能编程用,不支持上位机通讯。需要增加485-BD拓展版才行。但是为什么我看到有人能实现FX2N 编程口与组态王的通讯???

三菱FX2N 编程口是可以和 组态王连接的。

不知道你的组态王是什么版本的,有可能是以下几点出的问题,我列一下供你参考。

    COM口选的是否正确,确认一下PLC用的COM口是否与组态王的一致。

    通讯参数设置是否正确,组态王(以版本6.55为例)的默认参数与FX2N是不一样的,需要修改。方法与要设置的参数见图(组态王6.55没有FX2N 选择,选FX1N就可以,通讯参数是一样的)。

追问

多谢答疑。

我的版本是6.55.里面是有FX2N_485的驱动的。

然后串口设置里面是要选422吗?我三个都试过了,不行。。。

追答

你选择这个需要增加485-BD拓展模块的,你选 FX serial -> Programmable port。再按我那“设置串口”图完全一样的,设置一下就应该可以了。
另:你PLC好像设置了 MODBUS 是吧?,不用的,按我那设置直接使用 D,M,C,T,X,Y 等就行。