钢筋图集中laf代表什么,怎么记算

如题所述

人防图集中laf:是钢筋锚崮长度。

L=Lg-2*a,式中L:要计算的钢筋长度,Lg:构件的结构长度,a:保护层厚度 。2、带弯钢筋,指端部带弯钩的钢筋,弯钩通常分为半圆、斜弯、直弯三种类型。其计算方法是:

L=Lg-2a+2Lwg.式中Lwg表示钢筋一端的弯钩增加长度(可查表),其余同上。

拓展资料:

钢筋锚固长度(anchorage length of steel bar)受力钢筋通过混凝土与钢筋的粘结将所受的力传递给混凝土所需的长度,用来承载上部所受的荷载。

混凝土结构设计使用一个计算公式来计算锚固长度,这个公式内含有一项“钢筋外形系数”,对光面钢筋、带肋钢筋、刻痕钢丝、螺旋肋钢丝、钢绞丝等不同类型的钢筋规定了不同的系数。再以钢筋的锚固形式、锚固区的混凝土保护层厚度、设计计算面积与实际配筋面积的比值等等因素,对计算的锚固长度进行修正,可以得到钢筋锚固长度。这样计算的结果虽然比较精确,但却因得出的数据太多,一般不采用。

参考资料:百度百科-钢筋锚固长度

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-08-20

Laf:不是基准锚固也不是最小锚固,是人民防空地下室结构设计的锚固符号。
计算:

1、直钢筋,也叫通长钢筋,是两端无弯钩又无弯起的钢筋。螺纹钢通常不计算弯钩。其计算方法是:

L=Lg-2*a,式中L:要计算的钢筋长度,Lg:构件的结构长度,a:保护层厚度 。

2、带弯钢筋,指端部带弯钩的钢筋,弯钩通常分为半圆、斜弯、直弯三种类型。其计算方法是:

L=Lg-2a+2Lwg.式中Lwg表示钢筋一端的弯钩增加长度(可查表),其余同上。


3、弯起钢筋,主要作用于梁、板支座附近的负弯矩区域中,弯起角有30度、45度、60度。其计算方法是:

L=Lg-2a+2Lwq+2Lwg.式中Lwq表示钢筋弯起部分增加长度(可查表),其余同上。

4、箍筋,主要是用来固定钢筋位置。其计算方法是:L=Lz-8a-4d+2Lwg.式中,Lz表示构件截面周长,d表示箍筋直径,Lwg是表示箍筋弯钩的长度(这也可以去查表)。其余同上。

拓展资料:

钢筋图集速记口诀!

钢筋锚固插多深——重点弄清伸入点位置。

直弯机械三锚分——直锚,弯锚,机械锚。

斜钩钢板焊短筋——101图集35页3个小图形及说明。

直锚查表按砼号——101图集33~34页。

乘以直径哪类筋——上述两表左列,钢筋种类与直径,根据1,2行砼强度等级。

直锚不够弯锚拐——弯锚拐长15D。

零点四倍才是真——变锚伸入支座水平段0.4D锚固值。

零点七锚记在心——无论抗震非抗震,长度均锚0.7D。

非框架梁直锚短——十二倍D己够深。

构造腰筋十五倍——抗扭腰筋同主筋。

箍筋心法口诀!

箍筋鹰钩属必须——钩长十倍平直段,七十五毫不短于,计算料长加3D。

抗剪加密分三种——二倍梁高震一级,二三四级1.5D,非框非震不加密。

复合内箍重叠边——计算内尺费心机,勿忘减去保护层,依照外箍细分析.先去角筋两半径,再除纵根减掉一.包含几格乘上几,至此未完别着急.回头再加两半径,再加型差三毫米.

参考资料:来自于百度百科,福建省防空地下室施工若干技术要求

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-08-28

Laf:是人民防空地下室结构设计的锚固符号,在人防工程中,钢筋砼结构构件纵向受力钢筋的锚固长度laF=1.05lad

计算方法:
(A):直钢筋,也叫通长钢筋,是两端无弯钩又无弯起的钢筋。螺纹钢通常不计算弯钩。其计算方法是 ——L=Lg-2*a,式中L:要计算的钢筋长度,Lg:构件的结构长度,a:保护层厚度 。

(B):带弯钢筋,指端部带弯钩的钢筋,弯钩通常分为半圆、斜弯、直弯三种类型。其计算方法是 ——L=Lg-2a+2Lwg.式中Lwg表示钢筋一端的弯钩增加长度(可查表),其余同上。

(C):弯起钢筋,主要作用于梁、板支座附近的负弯矩区域中,弯起角有30度、45度、60度。其计算方法是 ——L=Lg-2a+2Lwq+2Lwg.式中Lwq表示钢筋弯起部分增加长度(可查表),其余同上。

(D):箍筋,主要是用来固定钢筋位置。其计算方法是:L=Lz-8a-4d+2Lwg.式中,Lz表示构件截面周长,d表示箍筋直径,Lwg是表示箍筋弯钩的长度(这也可以去查表)。其余同上。

图集符号解释:

la表示.非抗震构件的钢筋锚固长度 ;laE表示抗震构件的钢筋锚固长度 ;bw表示剪力墙的厚度 ;bf表示转角处的暗柱的厚度; ln表示梁的净跨度 ;llE表示钢筋的搭接长度 ;hc表示支座的净宽度;

为约束边缘构件的配筋特征值,当计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过360N/mm2时,应按360N/mm2计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于100mm,二级不宜大于150mm。
bf:剪力墙厚度;bc:端柱端头的宽度。;bw:剪力墙厚度;

lc:为约束边缘构件沿墙肢的长度,应不应小于图集中表内的数值、1.5bw和450mm三者的最大值,有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度;加300mm。

ln:梁跨度值;lae:纵向受拉钢筋抗震锚固长度。;la:受拉钢筋最小锚固长度;lle:纵向受拉钢筋抗震(绑扎)搭接长度;ll:纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度;lni:梁本跨的净跨值;hac:暗柱长度;Hn:所在楼层的柱净高;hc:柱截面长边尺寸(圆柱为截面直径),也表示为端柱的宽度。

展资料:

2011年版全套3本11G101图集 11G101混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图 11G101-1(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)(代替03G101-1、04G101-4) 定价69元 11G101-2(现浇混凝土板式楼梯) (代替03G101-2) 定价39元 11G101-3(独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台) (代替04G101-3、08G101-5、06G101-6)定价65元 总定价: 173.00。

作者——中国建筑标准设计研究院;出版社——中国计划出版社。

参考资料:百度百科—正版.平法钢筋图集

本回答被网友采纳
第3个回答  2018-08-20

laf是人防结构中的锚固长度

在工程中常用“钢筋的锚固长度”一词,钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,包括直线及弯折部分,如果没有足够的锚固长度,钢筋受力就不能有效传递给锚固体,为保证钢筋传力效果,应根据钢筋的受力情况、保护层厚度、钢筋形式等具体锚固条件对粘结强度的影响,按《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第8.3.1条确定钢筋的锚固长度,且不应小于200mm。

拓展资料

《中华人民共和国国家标准:人民防空地下室设计规范(GB50038-2005)》是根据建设部《2005年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)》和国家人民防空办公室《人民防空科学技术研究第十个五年计划》的要求,由中国建筑设计研究院会同有关设计、科研和高等院校等单位对国家标准《人民防空地下室设计规范》(GB50038—94)进行全面修订而成。本规范共分七章和八个附录,其主要技术内容有:1总则;2术语和符号;3建筑;4结构;5采暖通风与空气调节;6给水、排水;7电气。

参考资料:百度百科-人防地下室设计规范

本回答被网友采纳
第4个回答  2015-10-29
所有图集里面的钢筋表式:好像没你说的那种
图集符号解释:
la表示.非抗震构件的钢筋锚固长度
laE表示抗震构件的钢筋锚固长度
.bw表示剪力墙的厚度
.bf表示转角处的暗柱的厚度
.ln表示梁的净跨度
.llE表示钢筋的搭接长度
.hc表示支座的净宽度
λv:为约束边缘构件的配筋特征值,计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过360N/mm2,应按360N/mm2计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于100mm,二级不宜大于150mm。
bf:剪力墙厚度。
bc:端柱端头的宽度。
bw:剪力墙厚度。
lc:为约束边缘构件沿墙肢的长度,不应小于图集中表内的数值、1.5bw和450mm三者的最大值,有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度;加300mm。
ln:梁跨度值。
lae:纵向受拉钢筋抗震锚固长度。
la:受拉钢筋最小锚固长度。
lle:纵向受拉钢筋抗震(绑扎)搭接长度。
ll:纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。
lni:梁本跨的净跨值。
hac:暗柱长度。
Hn:所在楼层的柱净高。
hc:柱截面长边尺寸(圆柱为截面直径),也表示为端柱的宽度。
hw:抗震剪力墙墙肢的长度(也表示梁净高)。
hb:梁截面高度。
Ac:为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。
钢筋的锚固长度计算方法
当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算:
普通钢筋 la=afyd/ft (9.3.1-1)
预应力钢筋 la=afpyd/ft (9.3.1-2)
式中:la—受拉钢筋的锚固长度;
fy、fpy—普通钢筋、预应力钢筋的抗拉强度设计值,按表2、表3采用;
ft—混凝土轴心抗拉强度设计值,按表1采用;当混凝土强度等级高于C40时,按C40取值; d—钢筋的公称直径;
a—钢筋的外形系数,按表4采用。
当符合下列条件时,计算的锚固长度应进行修正:
1. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋的直径大于25mm时,其锚固长度应乘以修正系数1.1; 2. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋,其锚固长度应乘以修正系数1.25; 3. 当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应乘以修正系数1.1;
4. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋在锚固区的混凝土保护层厚度大于钢筋直径的3倍且配
有箍筋时,其锚固长度应乘以修正系数0.8;
5. 除构造需要的锚固长度外,当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,如有充分依
据和可靠措施,其锚固长度可乘以设计计算面积与实际配筋面积的比值。但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件,不得采用此项修正。
6. 当采用骤然放松预应力钢筋的施工工艺时,先张法预应力钢筋的锚固长度应从距构件末端0.25ltr
处开始计算,此处ltr为预应力传递长度,按本规范第6.1.9条确定。 经上述修正后的锚固长度不应小于按公式(9.3.1-1)、(9.3.1-2)计算锚固长度的0.7倍,且不应小于250mm。
相似回答