中央空调报低压故障,压力在0.2mpa,但是从低压管怎么也加不进液态制冷剂,这是什么原因啊?

如题所述

第1个回答  推荐于2017-09-12
冷媒漏光了吧,放掉重新抽真空,重新加追问

系统里还有冷媒,压力2公斤,就是加不进液态的冷媒……

追答

什么型号冷媒

你在低压管加不了?你试试制热模式加

多少p的

第2个回答  2014-12-10
不可能吧,管路不通追问

我想也是管路系统的原因,后来换了热力膨胀阀,但还是加不进液态的制冷剂

之前的热力膨胀阀是9kw的,后换一个38kw,

追答

有可能电磁阀没打开

或者过滤器堵了

追问

电磁阀肯定打开了,过滤器倒是没有拆下来

不过我关掉截止阀割开管路通制冷剂没有发现堵的现象,高压管是12的,低压管19

吉荣中央空调

追答

三通阀熟吗,阀芯往里关1一2圈才会通

追问

三通阀?什么是三通阀呀?请教一下

我记得系统里面没有这个东西吧?

追答

也就是截止阀,你是在这阀上接的冷媒管吗

追问

不是,压缩机出来高低压上面各有一个检修口,

加气态制冷剂可以加得进去,但是液态的怎么就不得行,明明低压压力低,制冷剂罐的压力大概在8个左右

追答

开机加吧,就加气体,加液体小心液击

追问

刚开始加气态太慢了,于是就把制冷剂罐倒过来加液态的,加液态制冷剂时压力表很快就升到罐的压力值就不动了,把压力表关掉压力值还是没有变化,只有把加氟管松掉排掉里面的液态制冷剂之后压力值才会回到压缩机运行的低压值0.2mpa

是开机加的

不瞒朋友说,我从事中央空调维修也多年,但是这样的情况实在是第一次遇到,知道这是系统问题,但是就是不清楚到底问题出在哪里?所以请教了,谢谢你哈

追答

那就怪了,总之是管路问题,慢慢查下

本回答被提问者采纳
相似回答