大金中央空调加冷媒问题

一台制冷量990KW的大金水冷冷水螺杆机组有三个制冷系统,其中3号系统开机低压保护,回气压力开机降到0.2MPa保护。经检测是压力表接口喇叭口裂。重做喇叭口后加氟,由于压缩机功率很大75KW,加氟多少不好掌握。当时觉得氟缺了很多就把氟罐倒过来加液。当加到回气压力0.5MPa后压缩机2/3的体积都很冷结露了。排气温度也很低大概只有40多度。工作时间长了压机接线端子处都结露了,请问前辈氟这是氟没加够还是氟加多了???
水温14度,高压12-14KG

一般我们可能都是采用低压加注和静态加注。
1. 空调开制冷然后从低压处加泣,当加到0.35~0.55Mpa便可以了,再观察空调的制冷效果。如果可以的话,测高压不能超过2.2Mpa。



2. 在空调停用时,从加氟处加氟。当系统压力达到0.8~0.9Mpa时为合适。
3. 让空调运行制冷30分钟,做仔细的检查。
4.加注的正确方法,加注时一定要慢慢来,加一点后让空调运行10分钟左右,再测压力和电流,不免时再分次加,不能以当时的压力和电流作为标准,那样的话,可能已经加多了。冬天加氟时,可断开四通阀线圈,也可以人为的使室内感温头达到能够制冷的温度来开制冷。有时也可以让空调在除湿的模式下运行,它对温度的要求不是很高。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-03
没够
第2个回答  2010-05-12
高压多少,水温多少,
第3个回答  2010-05-09
你加多了。
第4个回答  2010-05-03
大金空调现在用的制冷剂是R410的....不知道你的是那种...要是R22的....我估计是可能多了....你最好了测一下它的工作电流..在看它机器上写的是多少...比较一下...还跟室外温度有关....本回答被网友采纳