80米水泥烟囱拆除公司

80米水泥烟囱拆除公司烟囱由于长期不用,需要对烟囱进行拆除。

    工程概况:两座烟囱属**发电厂12、13号机组废旧物资处理项目(B)标段高耸构造物,混凝土结构,高度为800米,分AB两座,A烟囱位于13#机组北侧,B烟囱位于12#机组北侧,13#机组南侧,AB烟囱南北相距约100米,A烟囱拆除总体积1038.5立方米。

    编制依据:

    (1)招标文件提供的建筑物平面分布图纸等资料。
    (2)现场勘察资料、现场建筑物及管线布置、周边环境对拆除工程的要求。
    (3)建筑部:《施工机械安全操作规程》
    (4)《建筑物、构筑物拆除技术规程》(DBJ08-70-98)
    (5)市建委、公安局《施工现场防火规定(试行)》
    (6)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130¬—2001)
    (7)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。
    (8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99
    (9)《钢管脚手架扣件标准》GB1583
    (10)沪建安质监(2002)第003号文件,“悬挑式脚手架安全管理细则”

    方法及步骤:


    人工拆除120米烟囱最主要的难点就是施工脚手架的搭设,搭设120米环形贴壁施工脚手架,如果全部采用落地式脚手架不能满足JGJ130-2001扣件式钢管脚手架的安全技术要求。可采用分段搭设,50米以下采用落地式钢管脚用架,以上分4段悬挑搭设即在50米、68米、86米、104米增设工字钢托架。
    3.1搭设构造:
    (1)落地式扣件钢管脚手架。
    脚手架为双排脚手架,搭设高度为50米,20米以下采用双管立杆,20米以上采用单管立杆,搭设尺寸为:内外立杆中心距1.05m,立杆纵距1.6m,步距高为1.8m,离地面0.2m处设置纵向及横向扫地杆,外排立杆每0.6m和1.2m高度处分别设置纵向拦杆,立杆跨越6根设置剪刀撑,斜杆与地面夹角在45度至60度之间,脚手架外侧设置密目安全网。架体与筒身结构的连墙杆以二步二跨设置一个拉结点,拉结点采用硬拉结,各点梅花型相错布置,两端部位拉结点应当加强。 
    (2)悬挑式扣件钢管脚手架。
    根据烟囱的外形情况,在高度50米、68米、86米、104米处设置悬挑脚手架支架,悬挑梁选用18#工字钢,支座处分别用2根φ20钢筋及2块50×50×6角钢将工字钢固定在结构面上,另一头下方焊用一10#槽钢作斜撑。

    4、脚手架搭设步骤:
    4.1在搭设脚手架前,应做好以下准备工作:
    a、材料准备
    (1)脚手架所有钢管均采用φ48×3.5的钢管,重量控制在每根25kg以内,便于操作。
    (2)所用钢管应表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;钢管外径、壁厚、断面等的偏差均应符合规范要求。所用旧钢管表面锈蚀深度、弯曲变形程度应符合规范规定。所有钢管均应涂刷色标。
    (3)所用扣件应使用正规厂家产品,扣件使用前应进行检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。
    (4)竹笆脚手板宜采用毛竹制作,竹笆应完好无破损。
    (5)所有构配件应按品种、规格分类,推放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。
    (6)所有进场钢管、扣件、脚手板必须进行检查验收,不合格产品不得使用于本工程。
    b、搭设前进行安全技术交底。施工员应按施工方案有关脚手架搭设的要求,逐级向架设和使用人员进安全技术交底。
    C、搭设前清除地面杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。
    4.2搭设
    a、底座安放:
    (1)按脚手架平面布置图要求进行放线、定位。
    (2)根据现场情况,立杆底座采用12号槽钢直接仰铺在混凝土地坪上。
    (3)槽钢必须仰铺平稳,不得悬空。
    (4)离地面500px处,设置纵向横向扫地杆。设置扫地杆的做法与大横杆及小横杆相同,以固定立杆底部,约束立杆移位及沉陷。
    b、杆件搭设脚手架搭设顺序如下:设置纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙杆→栏杆→剪刀撑→脚手笆→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆。
    c、立杆搭设
    (1)立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件。相邻立杆的对接扣件不得在同一高度,错开距离不宜小于500mm。立杆全高范围内垂直度偏差不得大于75mm。
    (2)开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。
    (3)当搭至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答