按钮开关与三菱PLC的输入端应该怎么接?

我的这个按钮开关有三根线,这三根线其实就等于一条线,一个急停旋钮和一个绿色的启动开关,我现在程序写的是X0=启动, X1=急停,这三根线我应该怎么接;另外如果我换一种接法,启动开关和紧急开关均接在交流接触器上直接控制电流的通断,那我要怎样接PLC的输入端X0才能使PLC知道有信号接通X0从而启动Y0接通,就是说我希望一按下启动按钮,交流接触器吸合,PLC启动,然后X0马上接通,从而启动Y0,这样的话我应该要从X0和COM端各引一根线出来,但是应该接去哪?请各位高手指点一下。
回一楼,启动接X0,停止接X1,还有一条线接COM口不行呢,我试过了,虽然这样接常闭的X1指示灯亮了,当按下启动按钮X0的时候X0的指示灯也亮了,放开启动按钮后X0断开,但是Y0我编程的时候做了自锁的,不过就是启动不了Y0,Y0的指示灯没有亮,这是怎么回事啊?

这三根线中有一根是公共线吧.
按照你第一种接法.则直接把公共线接到PLC的COM上.启动和急停线接在X0和X1上就行了.
但是你第二种接法就复杂了.因为你使用的交流接触器线圈应该是AC220V的(DC24V线圈的不常见),所以你必须得通过继电器进行隔离.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-27
两个按纽的一端并起来接24V正端,按纽的另一端各接X1和X2,24v的负端接PLC的COM端
第2个回答  2010-03-28
一起学习
相似回答