说明Y型降压启动方式与全压启动方式相比启动电流的关系,为什么会有这种关系?


Y-△降压启动

星型接法时.接入电机的电压是220V
全压启动时.是三角型接法.电压为380V

1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;
2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);
3.因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。
星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%(我记忆中)为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。只有鼠笼型电机才采用星三角启动。一家之言,姑且听之.
本人在实际使用过程中,发现需星三角降压启动的电机从11KW开始就有需要的,如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100)A左右,按正常配置的热继电器根本启动不了,(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。而在一些启动负荷较小的电机上,由于电机到达恒速时间短,启动时电流冲击影响较小,所以在30KW左右的电机,选用1.5倍额定电流的断路器直接启动,长期工作一点问题都没有。

星接时:相电压等于线电压/根3也就等于线电压*根3/3,相电流等于线电流,我们把一相的功率计算得:p=相电压*相电流。将前面得出的相电压和相电流代入上式得:p=线电压*根3/3*线电流,这是一相的功率,三相的总功率再乘3得:P=线电压*根3/3*线电流*3=线电压*根3*线电流=V*I*根3,考虑功率因数再乘功率因数。这上边公式不好弄,讲的复杂了点,慢慢对照着我的描述写出公式来就看明白了。三角接法用同样的方法推导。三相设备的功率计算中的I、V都是指线电流、线电压。因此,与接法无关。

参考资料:http://www.gkcity.com/n-i-35691-c-Case.htm

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-22
三角形的是星型的启动电流的根号3被,即1.732倍
相似回答