请问结构次梁上能否种承重柱,有无相关规范限制?

谢谢!我并不是施工。我初学结构,只是想知道一下是否有规范限制这样做。或者还是因为这样做计算算不过?

  根据《民用高层混凝土结构技术规范》中第十章,关于转换层结构,尤其是10.2.10条;所有规范中,这一条提及了下位于次梁上的竖向承重构件,不过还是剪力墙,柱子也可以参考。
  1. 尽量使得结构受力合理化,以保证安全,节约建筑成本。
  2. 当受力不合理时,结构应保证受力构件的可靠。
  结构设计时,优先执行第一条。
  布置次梁的目的:
  1.板上有荷载,直接作用于板不合理,通过在荷载下布置次梁,把荷载传递到主梁上再传递到柱子,基础。
  2.板跨度太大,不经济。
  因此要看具体情况,有几个原则,
  1.连续梁可以考虑塑性变形的内力重分布有调幅因此单跨好。
  2.目的是为了减小板计算跨度,因此考虑板的长度,比如4X9m,可以设两根次梁把板分隔成4X3m。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
怎么说呢,如果非要加的话是可以的;
这样做很难算过去,但是你知道,只要有足够的截面,没有计算不过的。
规范中这种应该属于竖向构件不连续的不规则结构,可以参看《建筑抗震设计规范》关于规则性的条款,大概是第四章吧;
此外,可以参看《民用高层混凝土结构技术规范》中第十章,关于转换层结构,尤其是10.2.10条;所有规范中,好像也就这一条提及了下位于次梁上的竖向承重构件,不过还是剪力墙,柱子也可以参考吧。
多说一句吧,我觉得结构的任务有两个:
1. 尽量使得结构受力合理化,以保证安全,节约建筑成本。
2. 当受力不合理时,结构应保证受力构件的可靠。
结构设计时,优先执行第一条.本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-04-21
为什么要在次梁种柱?
1、如果你不改变已有框架柱的的布局的话,你在次梁上种柱不能称之为承重柱。
2、如果你要改变已有框架柱的布局,把框架柱移位到次梁上。你这么做的目的是什么?如果非这样施工不可,建议跟设计联系。
随意改变框架柱的位置会严重危及建筑物的结构安全。
第3个回答  2010-04-23
最好在框架梁上做,这个梁就称为托住梁,其截面宽度大于梁上柱至少100,对应位置布置次梁,这个框架梁和次梁都要适当加高,且箍筋都要加密。且这个次梁截面宽度至少大于柱子50。
相似回答