55问答网
所有问题
消防工程总线穿越非人防区域需要加装容断器吗?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-08-29
消防工程总线穿越非人防区域是要加总线隔离模块
相似回答
从人防区引至
非人防区
的照明线路在人防区内侧如何
加装熔断器
?
答:
从人防区引至非人防区的照明线路在人防区内侧没有要求加装熔断器的要求
,但必须通过密闭接线盒转出(做法可参阅《防空地下室电气设备安装》图集07FD02第20页)。
人防工程
施工中常见的质量通病?
答:
从防护
区
外进到清洁区内的给排水管道在进入清洁区后应在底板中预留阀门井,并装好阀门。如采用防爆地漏可不留阀门井。2.墙板①给排水、
消防
、喷淋等管道
穿越人防
临空墙、密闭墙、外墙时留孔,管材未采用钢管。当设备管道穿越上述防护结构时,应预埋防水套管。在临空墙的防水套管两侧分别设固定法兰。防水翼环、法兰宽...
建筑工程质量通病合集:
人防工程
篇?
答:
当收集上部
非人防区消防
废水的排水管
需穿越
防空地下室围护结构时,其地漏应采用防爆地漏,且在管道穿越防空地下室围护结构的内侧设置防爆波阀门。防治措施:所有进、出人防地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应采取防护密闭措施,即在工程内侧
安装
防爆波阀门,另外,若在底板预埋排水管道通向
人防工程
外侧的,在工程外侧的洗...
对防火规范中若干防排烟条款的探讨和建议?
答:
因为第6.7.6条及第6.7.7条明确规定,通风系统的风管穿过防火墙时应设置防火阀,其温度
熔断器
的动作温度宜为70℃。但此处若设置70℃防火阀,又不符合排烟系统的要求。建议规范严格限制排烟管道(尤其是排风兼排烟系统的管道)
穿越
防火墙。至于机械加压送风管道穿越防火墙处,因为管道内输送的是常温下的新鲜空气,应设置70℃...
电气地下
人防工程
有哪些重点和难点
答:
《防 空地下室施工图设计深度要求及图样》08FJ06,当然不必像 他写个那么细,毕竟各位不是专业
人防
院的,还要做地上设 计,只要有那个轮廓和重点就是了,这要讲的就是在设备
安 装
章节中要注明人防墙体和围护结构处的配电箱和过路盒 (86 型接线盒除外)均应明装,鉴于这点,在人防顶板内暗 敷的管线管径就不能超过...
大家正在搜
人防区和非人防区划分
怎么区分人防防护区内外
消防工程施工
人防区域什么意思
消防工程公司
怎么接消防工程来做
消防工程技术是什么
如何承包消防工程
消防工程专业有哪些
相关问题
消防工程中人防地下室和非人防地下室有什么区别?
消防工程中,人防地下室和非人防地下室有什么区别?
请问大家,消防工程中的人防管道,是按正常的通风管道预算做就可...
消防施工资质可以对人防通风施工吗?人防的验收是由什么单位承担...
人防工程整体验收需消防工程施工单位配合吗
人防地下室消防工程资料需要分普通和专用的报两次吗
消防泵房不在人防区内,灭火器具安装分项工程质量验收记录表需要...