Warning: fopen(/www/wwwroot/www.wendadaohang.com/data/md5_content_title/2d/2dc50c8a3e32d9ecc99776d0e29cdb7e.txt): failed to open stream: No space left on device in /www/wwwroot/www.wendadaohang.com/inc/function.php on line 2468

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, bool given in /www/wwwroot/www.wendadaohang.com/inc/function.php on line 2469

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /www/wwwroot/www.wendadaohang.com/inc/function.php on line 2475
建筑工程质量通病合集:人防工程篇? - 55问答网

建筑工程质量通病合集:人防工程篇?

如题所述

人民防空在我国简称“人防”。它是动员和组织城市居民采取“走”、“藏”、“消”,以阻碍敌人空袭兵器发挥和消除空袭后果为手段的防空。走就是疏散,在临战前组织城市人口疏散和重要经济传递空袭的搬迁,以避免和减少空袭时的不必要损失;藏就是隐蔽,在敌人对我实施空袭时,及时发放和传递空袭警报,组织留城人员和重要生产生活物资转入地下,减少损失;消就是消除空袭造成的后果,组织人防专业队伍和人民群众消除沾染、清障通道、抢救伤员、抢修通信、供水、供电等系统,保证城市生活、生产的稳定,更好地支持反侵略战争。
人防工程的重要性不言自明,但在实际施工过程中,各种质量通病随处可见,今天分享人防工程中机电安装部分的质量通病及防治措施!
施工依据:人防工程施工须按《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004)、《人民防空工程质量检验评定标准》等有关设计和施工规范施工。参考图集为【07FG01--05】系列人防图集合订本、《防空地下室建筑构造》(07FJ02)、《防空地下室给排水设施安装》(07FS02)等。
给排水工程质量通病一
现象:防毒通道、密闭通道、洗消间、简易洗消间、扩散室、活门室、滤毒室等染毒区未设置洗消排水口及洗消污水集水井。
分析:规范规定“密闭门以外需要冲洗的地段及房间应设直径不小于75mm的洗消排水口”,排水口可采用铜制管堵、防爆地漏(如下图)。这里密闭门以外需要冲洗的地段及房间主要指活门室、扩散室、防毒通道、滤毒室、简易洗消间、洗消间。
防治措施:在上述染毒区应设置收集洗消污水的排水口、排水管。排水管引入单设的洗消污水集水井。有的施工图中部分房间的洗消排水口漏设,应按规范要求设置到位,施工时要特别注意。
给排水工程质量通病二
现象:洗消排水口高出地坪表面,无法使洗消污水排尽或影响密闭门的开启。
分析:洗消排水口标高应同地漏。平时洗消排水口应用铜质管堵将排水口封堵。洗消排水口的顶面应低于室内地坪5-10mm,洗消排水口铜制管堵面标高应低于土建完成面3-5mm。室内地坪应向洗消排水口作泛水,排水管道应设固定支架并控制好坡度。
防治措施:洗消排水口应在底板钢筋绑扎阶段一次预埋到位,不得预埋木盒和熟料套管等。当用防爆地漏时,应将防爆地漏直接预埋在混凝土内,不得预留。
给排水工程质量通病三
现象:洗消排水管采用排水铸铁管或排水PVC管。
分析:由于这类管材质地较脆,在冲击波的作用下,易破裂,且PVC管在光辐射作用下易老化。所以,凡穿越防护密闭区域的这类管材应采用DN80热镀锌钢管。镀锌管不应焊接,以免破坏表面镀锌层。若确需焊接应做好二次镀锌的工作。人防口部的排水管道多采用镀锌钢管,在施工中常见用钢筋或支架与镀锌管直接焊接进行固定的现象,应予以纠正。
防治措施:施工单位应严格按照图纸要求操作,在隐蔽前监理单位逐一检查。
给排水工程质量通病四
现象:给排水、消防、喷淋等管道穿越人防临空墙、密闭墙、外墙时预埋套管不符合规范要求。
分析:当给排水、消防、喷淋等管道穿越上述防护结构时,应按(下图)预埋防水穿墙套管。穿墙套管一般有三种形式:
(1)普通不带密闭肋、抗力片的穿墙套管,主要运用在普通的内墙内;
(2)带密闭肋的穿墙套管。这种套管可分为两种:一种是柔性防水套管,主要运用在对防震要求较高的外墙内,另外一种是刚性防水套管,主要运用在一般外墙以及无抗力要求的密闭墙内。穿墙套管伸出墙面段大于40mm。
(3)带密闭肋、抗力片的穿墙套管。这一类主要运用在有抗力要求的临空墙、顶板、相邻单元隔墙内。穿墙套管中间带密闭肋,两侧分别设固定法兰。密闭肋应居中,抗力片面应与结构完成面平。密闭翼环、法兰宽为100mm,厚度不小于10mm。穿墙套管内径应大于穿墙管外径的30—40mm,便于用密封材料填塞密实。片面认为套管管径比工作管管径大2号的说法是不正确的。
防治措施:施工时要注意设计图纸要求或引用图集,根据图集的不同,对于外墙采用带抗力片的套管做法也不相同。如带抗力要求的套管只在受抗力冲击波作用的一侧制作抗力片,施工时要注意区别。
给排水工程质量通病五
现象:随意预留或打孔洞穿越临空墙、密闭墙、楼板。
分析:凡穿越上述墙体的给排水管应按图纸或图集要求制作预埋套管,并按规范要求做好防护密闭连接。与人民防空工程无关的管道不宜穿过人防防护结构。按照《人民防空地下室设计规范》的规定,如因条件限制需要必须穿过时,只允许公称直径不大于150mm的给水、消防、采暖、空调冷媒管道穿过,并且应在维护结构内侧加设阀门。上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不应穿过人防围护结构。
防治措施:很多地下室结构住宅、办公室等建造,住宅建筑的生活污水和办公楼的雨水等污废水管排经地下室,考虑到上部建筑战时容易遭到破坏,为保证人防工程围护结构的整体强度及其密闭性,应尽量把与防空地下室无关管道设在人防工程的防护范围之外,土建专业可采用顶板局部降低、设管道夹层、设管道井等方法处理。
给排水工程质量通病六
现象:消火栓箱嵌埋在人防外墙、临空墙、密闭墙内。
分析:由于消火栓箱嵌埋在人防外墙、临空墙、密闭墙内而减小了墙体厚度,影响人防工程的防护能力和密闭性能。
防治措施:消防栓箱采用壁挂式明装。
给排水工程质量通病七
现象:未设置防爆波阀门或设置错误。
分析:当给水管、消火栓管、喷淋管、机械排水管、透气管、输油管等从出入口引入时,应在围护结构的内侧设置放爆波阀门;当从围护结构引入时,应在围护结构的内侧设置防爆波阀门;穿越防护单元隔墙和上下防护单元的防护密闭楼板时,应在防护密闭隔墙和防护密闭楼板两侧的管道上设置公称压力不小于1MPa的阀门。但因平时使用要求不允许设置阀门的,可在该位置设置可拆除的法兰短管。透气管道在穿过防空地下室围护结构时,应在其内侧设防爆波阀门。压力排出管及透气管应在管线穿越外墙或顶板处的内侧设置防爆波阀门。当收集上部非人防区消防废水的排水管需穿越防空地下室围护结构时,其地漏应采用防爆地漏,且在管道穿越防空地下室围护结构的内侧设置防爆波阀门。
防治措施:所有进、出人防地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应采取防护密闭措施,即在工程内侧安装防爆波阀门,另外,若在底板预埋排水管道通向人防工程外侧的,在工程外侧的洗消集水井内也应安装防爆波阀门,在人防内侧设置阀门井安装防护阀,防护阀应采用闸阀。防护阀安装前均应做好试压记录。这些管道上设置防护阀门是为了防止冲击波和放射性物质及其他毒剂沿管道进入未遭破坏的人防工程内部。
给排水工程质量通病八
现象:防火阀、密闭阀门、防护阀门不设单独吊、支架。
分析:防火阀的工作温度可达280℃以上,在高温烟气状态下,排烟风管扭曲会直接影响防火阀,故设单独吊、支架固定防火阀,以防止其移位变形。密闭阀门本体重量大,需要独立吊支架承重。防护阀门本体重量大,且战时要抗击冲击波,需要独立吊支架承重和固定。
防治措施:施工时加强各工序的检查和专业间的配合,严格按照规范要求施工。
给排水工程质量通病九
现象:用普通地漏、普通清扫口代替防爆地漏和防爆清扫口。
分析:防爆地漏和防爆清扫口是战时的配件,有排水功能,还有防护密闭功能;普通地漏、普通清扫口不具有防护密闭功能,在冲击波作用下会瞬时毁坏,将直接影响生命和财产的安危。施工和监理人员不理解防护要求,也不熟悉防爆地漏和防爆清扫口配件,就极易发生上述现象。如果没有负责任的工作态度,也会发生这种现象。
防治措施:施工和监理人员要理解人防工程防护要求,熟悉防爆地漏和防爆清扫口等配件的正确做法,并按要求施工。
电气工程质量通病一
现象:无桩基人防地下室底板钢筋未形成接地网及防护密闭门门框未接地,各种配电箱内电气接地未直接从接地网引入。
分析:在无桩基人防地下室底板上下层周边钢筋每个角点须电焊,并沿工程宽度方向每5m焊一点,沿长度方向每10-20m焊一点,组成焊接钢筋网。在焊接钢筋网上的钢筋搭接处须电焊,若顶、底板为梁板结构,则主梁主筋(至少二根)与板的横向钢筋每5-8m电焊一点,并做好接地电阻测试,如接地电阻值不能满足时,应另行加设接地装置。每扇防护密闭门门框角钢应用25×4扁铁与底板上层钢筋电焊,此上层钢筋至少有一点与焊接钢筋网电焊连接。各种配电箱内电气接地应用40×4扁铁直接从接地钢筋网引入。
防治措施:仔细阅读图纸,熟悉人防工程接地要求。
电气工程质量通病二
现象:电气管线直接从人防区引人非人防区,或防护单元之间未做防护密闭措施。
分析:在底板中穿过临空墙、密闭墙和临战封堵处的电气管线,应引至墙体两侧,在墙体内安装密闭盒,两个密闭盒用镀锌钢管连接,钢管中间设密闭肋,密闭肋应用3-4mm钢板并和镀锌管双面满焊,当钢管直径小于32mm时,密闭盒可采用86型接线盒代替,钢管直径为32-50mm时,应用厚3mm钢板焊接成250×180×120mm密闭盒。两个密闭盒应相互错开以保证墙体厚度,密闭盒不能作为灯具、配电箱接线盒用。
防治措施:区分人防电气施工操作工艺与建筑工程要求的区别,按照设计图纸正确施工。
电气工程质量通病三
现象:有防护密闭要求或暗敷在混凝土墙内的电气管线的材质采用薄壁管。
分析:平战结合工程,导线宜采用钢管敷设。埋设在混凝土内电气管线管材应用厚壁管(壁厚大于2mm的称厚壁钢管),在密闭段区域内的管材应用镀锌钢管。
防治措施:在人防工程中敷设的电气导线管,密闭段必须采取防护、密闭措施进行处理,施工时时刻牢记人防工程“防护”和“密闭”的要求。
电气工程质量通病四
现象:在人防临空墙、密闭墙、楼板、临战封堵处穿越的电缆桥架、母线槽施工不符合规范要求。
分析:穿过围护结构、的各种电气(动力、照明、电话、消防、报警等)管线和预留用管,应分别做好防护密闭和密闭处理。当工程内电缆或导线数量较多又集中时,可采用电缆桥架敷设的方式,但电缆桥架不得直接穿过维护结构、防护密闭隔墙、密闭隔墙。因电缆桥架直接穿过上述墙体时,不能做到完善的防护、密闭处理,所以穿过时桥架应断开改为线缆穿管敷设,在围护结构、防护密闭隔墙、密闭隔墙中预埋套管,套管中间设密闭肋(图二十五),以符合防护密闭要求。
防治措施:预埋套管应满足一根套管穿一根电缆,以便穿线后做好密闭措施。当工程使用母线槽时,母线槽在上述墙体处应使用密闭型密集绝缘母线槽密闭段。
电气工程质量通病五
现象:当人民防空工程作为人员掩蔽部时,未设置呼唤按钮,或各个出入口都设置、或未将呼唤按钮直接预埋在混凝土内。
分析:呼唤按钮是供外部人员进入人防工事先与内部人员联络的手段,外部人员要进人人防,必须由防毒通道进入。在防护密闭门外按呼唤音响按钮,经内部值班人员允许后,值勤人员始能开门允许人员进入人防内,因此只要设置在战时排风口部防护密闭门外的墙体上,并将产品直接预埋在混凝土墙内。
防治措施:防爆呼唤按钮要在工程施工时设置到位,严禁竣工后随意在墙体上打眼设置。
电气工程质量通病六
现象:线敷设未充分考虑防空地下室今后增加通信、报警等设施时的预埋备用管,投入使用后随意在密闭墙、临空墙上凿孔,破坏墙体的防护和密闭性能。
分析:为考虑防空地下室今后增加通信、报警等设施时的管线敷设,应预埋备用管,以避免今后在密闭墙、临空墙上凿孔,破坏墙体的防护和密闭性能。人民防空工程应在各个人员出入口和连接通道的防护密闭门、密闭门门框墙上预埋4-6根管径为50-80mm的镀锌钢管作为备用管,并在中间设密闭肋,管中心距墙、顶、门框角钢的距离不小于100mm,管口出结构墙70mm。
防治措施:口部预埋管道应按设计图纸一次性预埋到位,同时充分满足人防防护(密闭)门的启闭空间,不得影响人防门向外90°的开启角度。
电气工程质量通病七
现象:从人防区引至非人防区的照明线路未在人防区内侧加装熔断器。
防治措施:为了防止战时遭受空袭时,室外灯具被破坏,由于照明回路发生短路而影响室内照明,因此字防空地下室内部引至人防门以外的照明回路,应在该人防门内侧单独设置熔断器等短路保护装置或设置单独照明回路。
相信经过以上的介绍,大家对建筑工程质量通病合集:人防工程篇也是有了一定的认识。欢迎登陆中达咨询,查询更多相关信息。

更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答