风管厚度是多少?

如题所述

1. 通风风管及空调风管根据《通风管道技术规程》分为低压、中压、高压三类。低压风管的压力低于500Pa,中压风管的压力在500-1500Pa之间,而高压风管的压力则高于1500Pa。风管的厚度与压力及边长有关。
2. 当风管的边长小于或等于320mm时,中低压风管的厚度为0.5mm,高压风管的厚度为0.75mm。若边长在320mm到630mm之间,中低压风管的厚度为0.6mm,高压风管的厚度仍为0.75mm。
3. 当边长在630mm到1000mm之间时,中低压风管的厚度增加到0.75mm,而高压风管的厚度为1mm。边长在1000mm到1250mm之间时,中低压风管和高压风管的厚度均为1mm。
4. 对于边长在1250mm到2000mm之间的风管,中低压风管的厚度为1mm,而高压风管的厚度为1.2mm。对于边长超过2000mm且小于或等于4000mm的风管,中低压风管的厚度为1.2mm,高压风管的厚度则按设计要求进行。
5. 风管术语包括:检验批、检验、交接检验、主控项目和一般项目。检验批是指按一定方式汇总供检验用的,由一定数量样本组成的检验体。检验是对性能进行量测、检查、试验等活动,以确定是否符合标准要求。交接检验是施工双方对工程是否可继续施工进行确认的活动。主控项目是建筑工程中对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。一般项目则是指除主控项目以外的检验项目。