什么是消防电梯前室?

如题所述

第1个回答  2022-11-05
什么是电梯前室
就是电梯厅门前的空间,与居住区及疏散楼梯是个离开的。
消防电梯前室指的是哪里
6.3.3.2 消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m2;公共建筑不应小于6.00m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;公共建筑不应小于10m2。

6.3.3.3 消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。

6.3.3.4 消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。

6.3.3.5 消防电范的载重量不应小于800kg。

6.3.3.6 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。

6.3.3.7 消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。

6.3.3.8 消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。
合用前室必须是有消防电梯吗
可以这么理解。

《GB 50016-2014 建筑设计防火规范》中提到有前室的建筑构造,只有防烟楼梯间(包含剪刀楼梯间)、消防电梯和避难走道。

提到合用前室的只有楼梯间与消防电梯。

注意,同一楼层的剪刀楼梯间前室如果合并在一起,不叫做合用前室,而是共用前室。

而避难走道未提及前室合用,可能是因为避难走道这种建筑构造比较特殊且不是每个楼层都会设置吧。
消防电梯的设置要求是什么?
分享到更多消防电梯的设置应符合下列要求: 一、消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.5㎡;公共建筑不应小于6.00㎡。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住 建筑不应小于6.00㎡;公共建筑不应小于10㎡。二、消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。三、消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。四、消防电梯的载重量不应小于800kg。五、消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。六、消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。七、消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。八、消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。九、消防电梯间前室门口宜设挡水设施。消防电梯井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m06,排水泵排水量不应小于10L/S。十、动力与控制电缆、电线应采取防水措施。十一、消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合上述各项要求。十二、在高层建筑中布置消防电梯时,应考虑消防人员使用的方便性,并且宜与疏散楼梯间结合布置。
消防电梯前室指的是哪是不是就是电梯厅
符合消防要求的封闭电梯厅
消防电梯必须每层开门(设前室)吗
强条。除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外,消防电梯应设置前室。在消防电梯间(井)前设置具有防烟性能的前室,对于保证消防电梯的安全运行和消防员的行动安全十分重要。

消防电梯每层停靠,包括地下室各层。
什么叫做楼梯前室
这个是规范要求的

其实楼提前室很多时候是一个人流的缓冲交通空间,对于高层建筑这类的有严格防火要求的旧更明显了

主要是考虑着火的时候,防烟前实可以很好的将着火区和楼梯这样的交通区域隔开,一旦楼梯着火,形成烟筒,后果不堪设想,兼之如果不设前室,仅用防火门隔开,效果远没有有通风(自然或者是设备)的楼梯前室的庇护作用来得大

你说的烟进入楼梯,并不是主要矛盾,因为要求前室和楼梯都是通风的,关键是前室可以对楼梯的着火点的时间延后,无形中加强防火等级

还有,楼梯间里面人流很大,因为还有楼上的人疏散问题,楼梯前室可以有效的对暂时不能进入楼梯的人进行保护

————以上引于zhidao.baidu/question/77617449

外加我的理解:

楼梯前室是指进入楼梯前的空间,可以理解为具有防火功能的楼梯厅。设有楼梯前室的楼梯间,属于防烟楼梯间(当然它是由前室和楼梯共同组成,一楼的理解也是对的),疏散时必须经过前室再到达楼梯。