小区换热器一次热水95℃可是二次取暖热水是40℃,怎么调节二次热水的温度?
请问各位老师,在北方住宅集中供暖如果在家里暖气管道上安装强制循环泵,对附近的相邻用户暖气有什么影响?谢谢!
举报该问题
推荐答案 2021-01-31
1、换热器一次进水95度,二次热水出口40度。确实存在问题,如果一次回水温度低于40度,说明一次热水循环流量小于设计流量或二次循环热水大于设计流量。调节办法加大一次热水输送的热量。
2、换热器一次进水95度,二次热水出口40度。如果一次回水温度高于40度,说明换热站热交换功率不足。热交换器功率太小或热交换面结垢严重。
3、在北方住宅集中供暖,如果在家里暖气管道上安装强制循环泵,会改变循环水系统分支节点的水力平衡,致使附近的相邻用户暖气循环水流量相对减小,影响附近的相邻用户的供暖温度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IcQQ48I8eR4LFIRLF84.html
其他回答
第1个回答 2021-01-11
小区换热器一次热水95℃可是二次取暖热水是40℃。将小区换热器一次热水95℃用补给水泵补入小区采暖送水管路中,根据温度,调节热水进水量,方法,阀门,变频调速等方法多。
第2个回答 2021-01-11
一次进水95度,二次热水40度。确实存在问题,那一次回水温度是多少呢?如果一次回水很低,说明一次热水流量低。加大一次热水流量。
本回答被网友采纳
相似回答
小区
里的
换热
站
一次
供热水是
95℃,
回水
是40℃,二次取暖
供
热水是40℃
...
答:
有可能是二次供热的地方压力比较低
。回水的温度是33度,但是其他旁路管道的回水比这个温度要高,所以换热站回水显示40度。二次供热的地方对压力非常的重要,因为压力低,水流量小,热损耗之后温度更低。
供暖回水
温度
答:
1、你问的应该是水水换热供暖系统二级站的回水温度不能超过45℃
。2、一般来说,城市热电联产,热电厂的余热蒸汽在一级站通过汽水换热方式加热热力公司城市供热管道的高温热水(供回水90-45℃),这才是小区换热站的一次网管...
热水
器
的温度怎么调节?
答:
海尔电热水器常见的调节方法:1. 机械式调温:在电源灯和加热灯的指示下
,通过旋转调温旋钮来调节温度,旋钮上有由粗到细的指示。将旋钮拧到温度最高的位置(一般最高加热温度为75度),可进行最高温度的加热。2. 电子...
热水
器
怎么调节
水温
答:
比如原75,按一次变成30度,再按次,变35度,再按,变40度。可以照此设定到所要温度。3秒钟内,没再继续按钮操作,1秒后系统自动确认该温度为设定
温度,
显示器又恢复显示水温实际温度。2、 若装有混水阀,又有多人要...
如板式
换热器一次
回水
温度
高而
二次
供水温度低原因
是?
答:
板型不合适或者面积过大。5、二次侧流量过大。温度一定时流量过大则会导致二次供水温度过低。6、一次侧堵塞。水不能很好的流通,导致一次回水温度高而二次供水温度低。7、循环泵功率达不到或者系统堵塞导致水循环过慢。
大家正在搜
换热器的水不热怎么办
怎么用换热器的水洗澡
换热器热水一会就没了
热水换热器的工作原理
家用换热器不热怎么办
暖气换热器的水干净吗
热水器与换热器连接图
热水换热器
换热器是什么
相关问题
板式换热器的一次水,二次水供水温度为多少,怎样将温度控制在设...
换热器是235㎡的波纹管式的,一次网供水92度,回水62度,...
空调系统中什么是一次循环热水,什么是二次循环热水
小区的热交换站通过什么方式把热水送到居民家暖气中?是要二次加...
供暖换热站二次网供水,回水温差应是多少
如板式换热器一次回水温度高而二次供水温度低原因是?
已知换热器一次水二次水温度和流量 怎么求热量啊
地暖板式换热器一次侧的进出水温度与二次侧的进出水温度各是多少...