电缆工程量计算规则

计算电缆长度时,电缆两端一端连接设备,一端连接配电箱,在计算电缆长度时除一端预留配电箱半周长,另一端设备预留一米外,还需要两端各留一个终端头的长度1.5米吗,然后再考虑附加?

不知道楼主是做施工的还是做设计的?看样子有点像是做现场施工的同志。如果是厂房配电的话,每一根电缆你得首先搞清楚它的具体敷设方法和路径究竟是怎么样的,在明白这个以后,上下弯折及左右弯折等情况你就能清楚了,再考虑敷设过程中的部分特殊环节或者部位的预留余量,最后才考虑这根电缆的两端余量,配电箱处考虑半周长是可以的,设备处要考虑电缆转弯半径及故障后的余量,一般来说稍微充足一些是正确的,长度太紧容易出问题的。
现场没有百分之一百的准确量,因为实际情况有很多,只要你的电缆量满足两端设备连接时电缆的敷设要求(国家施工规范及验收规范)同时预留一定的余量即可。追问

您好,请正面回答我的问题,我说的对吗?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-22
1、电缆敷设驰度、波形弯度、交叉的预留(附加)长度按电缆全长的
2.5%计算,单位为
m/根。
2、电缆进入建筑物的预留长度为规范规定最小值
2.0m,单位为
m/根。
3、电缆进入沟内或吊架时引上下预留的预留长度为规范规定最小值
1。
4、变电所进出线的预留
m,单位为
m/根。长度为规范规定最小值
1.5m,单位为
m/根。
5、电力电缆终端头的预留长度为检修余量最小值
1.5m,单位为
m/根。
6、电缆中间接头盒的预留长度为检修余量最小值两端各留
2.0m,单位为
m/根。
7、电缆进控制、保护屏及模拟盘等的预留长度按盘面尺寸的高+宽计算,单位为
m/根。
8、高压开关柜及低压配电盘、箱的预留长度为盘下进出线
2.0m,单位为
m/根。
9、电动机的预留长度从电机接线盒起算的
0.5m
计算,单位为
m/根。
扩展资料:
电力电缆的基本结构:
电力电缆的基本结构由线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层和保护层四部分组成。
1、线芯
线芯是电力电缆的导电部分,用来输送电能,是电力电缆的主要部分。
2、绝缘层
绝缘层是将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离,保证电能输送,是电力电缆结构中不可缺少的组成部分。
3、屏蔽层
15KV及以上的电力电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层。
4、保护层
保护层的作用是保护电力电缆免受外界杂质和水分的侵入,以及防止外力直接损坏电力电缆。
参考资料来源:百度百科—电力电缆
相似回答