三菱plc按下x1,y1得电并保持5秒,5秒后自动失电,梯形图怎么编程

如题所述

如图所示,X1按下后,Y1输出并自锁,停时T0计时,计时5s后,断开Y1自锁。

望采纳。。。。。

追问

x1是持续输入十秒的开关信号,不是按下就松开的开关

追答

那把第一个指令的LD X1改成LDP X1就行了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-08-11
微信交流共同学习
第2个回答  2017-08-05
你那个x1是不是没松掉追答

按钮带自锁了吧

追问

x1是持续输入十秒的信号

无法松开

追答

那你x1改上升沿

追问

我试试

可以了,谢谢啊

本回答被提问者采纳
第3个回答  2017-08-05
这太简单了吧。。。自己想追答

书上有

第4个回答  2017-08-05
ldx1 ldit0 out y1 out t0 k50.追问

这个不行,x1是一个持续输入十秒的开关信号,不能断开