钢管连接方法不正确

如题所述

电气工程施工中钢管的连接应符合以下要求:

(1)厚壁黑钢管可以采用套管焊接连接,套管的长度一般为管外径的1.5~3倍,如图1-36所示。连接时管与管的对口处应在套管的中心位置。焊缝应饱满,焊接完成后应及时采取防腐措施。连接对口时要注意保持管与管同轴线,在管接头处不可出现明显的弯曲。

图1-36 厚壁黑钢管套管连接方法

Φ—套管外径

(2)厚壁镀锌钢管用丝扣连接,管端的螺纹长度不得小于管接头的1/2,接口处应抹铝油,缠麻拧紧,做到密封,拧紧后外露的螺纹宜为2~3扣,螺纹表面应光滑无缺损。并且连接处要采取防腐措施。连接处两端应采用专用接地线卡跨接接地线,严禁跨焊钢筋等作为接地线。

(3)薄壁黑钢管宜采用螺纹连接、扣压式连接或紧定式连接,不能采用熔焊连接。并且连接处需跨接接地线。

(4)不管采用什么方法连接,连接时管内口都应处理光滑,不得有毛刺,以免穿线时导线的绝缘层被破坏。

(5)薄壁镀锌钢管一般采用扣压式连接(即套接扣压式薄壁钢导管KBG连接)或螺钉紧定式连接(即套接紧定式钢导管JDG连接),不能采用熔焊连接。扣压式一般比较严密,暗敷条件可以满足,但是紧定式的如暗敷应采取保护措施避免漏进砂浆。薄壁镀锌钢管采用以上连接方式时管连接处可以不跨接接地线。

采用扣压式连接时,应采用专用扣压工具套接扣压器进行扣压,首先根据管直径调整好专用扣压钳的顶丝,把导管与直管(螺纹)管接头插紧定位,然后用扣压钳用力钳紧使其顶出两点固定点(直管及管接头的壁厚不应超过1.2mm否则扣压不牢固)。当管径不大于25mm时扣压点不应少于2点,管径不小于32mm时扣压点不得少于3点。扣压点应尽量在管子插入管接头的一半处。扣压点宜对称排布,间距宜均匀。管道水平方向敷设时宜在上下两侧扣压,垂直方向敷设时宜在左右两侧扣压,管与管的连接处的扣压点深度不能小于1.0mm,且扣压牢固表面光滑管内畅通管壁扣压形成的凹凸点不能有毛刺。

采用螺钉紧定式连接时,先把导管与直管接头(螺纹管接头紧定螺钉一端)插紧定位后,再用专用工具持续拧紧紧定螺钉,如图1-37,直至拧断“脖颈”,使导管与管接头成为一体,达到连接要求。螺钉要拧紧,在有振动的场所,紧定螺钉应采取防松措施。

图1-37 紧定式连接方法

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答