三相3千瓦电动机原厂数据是直径0、95的铜线可不可以用0、93的线铜线代替?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-02-11
三相3千瓦电动机原厂数据是直径0、95的铜线可以用0、93的线铜线代替,只不过在较大负荷下工作温度会较原来有明显升高,但不影响使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IcQFGRGFFFGLLe44cF4.html
其他回答
第1个回答 2020-02-10
可以,只是功率比原来略小。
相似回答
3kw
三相电机用
多少平方的电线?
答:
1-1.5平方毫米铜线即可。
3千瓦三相
380伏,电流约4.5安。
三相
3KW
电机用
多大平方
的线
合适?
答:
三相3KW
电机用
1平方毫米的铜导线合适。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)推导出:I=P÷(√3Ucosa)=3000÷(1.732×380×0.85)=5.363(安培)根据中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)1平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—12A 1....
3千瓦的电机
需用多大
的铜线?
答:
3平方毫米以上
的铜线
。3KW
电机,
额定电流为6A。启动电流(最大电流)按6*2.5=15A计算
,铜线
负载能力按5安培每平方毫米计算。所以,15/5=3,应该配3平方毫米以上的铜线。经验公式:电机的千瓦数的二倍就是电机的额定电流。
三相
3KW
电机用
多大平方
的线
合适?
答:
三相380伏带
电机的
电路
,3千瓦的用
电器,电流约6a。架空线400米范围内用2.5平方铜线足够了,如果穿管或者高温场合或者超过400米增加一档。
3kw
电机用
多大
的线?
答:
3kw 380v
电机,
40米,穿管,可用3X2.5电缆。功率=电压X安全电流,即×=3000÷380≈8. 查安全过载电流表,理论上3X1.5的铜芯电缆线即可。为了安全起见,可用3X2.5铜丝电缆。