(2019年真题)关于装配式工程钢筋套筒灌浆作业的做法,正确的是()。

A.每工作至少制作1组试件
B.浆料在制备后1h内用完
C.制作边长100mm的立方体试件
D.施工环境温度不低于0℃

【答案】:A
采用钢筋套筒灌浆连接时 ,应符合下列规定:
(1)灌浆前应制定钢筋套筒灌浆操作的专项质量保证措施,套筒内表面和钢筋表面应洁净,被连接钢筋偏离套筒中心线的角度不应超过 7°,灌 浆操作全过程应由监理人员旁站;
(2)灌浆料应由经培训合格的专业人员按配置 要求计量灌浆材料和水的用量,经搅拌均匀后测定其流动度满足设计要求后方可灌注;
(3)浆料应在制备后 30min 内用完,灌浆作业应采取 压浆法从下口灌注,当浆料从上口流出时应及时封堵,持压 30s后再封堵下口,灌浆后 24h内不得使构件与灌 浆层受到振动、碰撞;
(4)灌浆作业应及时做好施工质量检查记录,并按要求每工作班 应制作 1 组且每准 层不应少于 3 组 40mm× 40mm×160mm的长方体试件,标准养护 28d后进行抗压强度试验;
(5)灌浆施工时环境温度不应低于 5°;当连接部位温度低于 10°时,应对连接处采取加热保温措施;
(6)灌浆作业应留下影像资料,作为验收资料。