推荐答案 2017-01-11
置换率m=(fspk-β*fsk)/(Ra/Ap-β*fsk) 式: fspk;复合基承载力特征值(Kpa); β:桩间土承载力折减系数; fsk:桩间土承载力特征值(Kpa); Ra:单桩承载力(Kpa); Ap:桩截面面积(m2).
追问
压板面积是多少啊,需要压多少吨
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IcQ4GILLQee84FQIF84.html
相似回答
水泥土搅拌桩复合地基
原位
载荷试验
答:
从试验现象上看,由第9级荷载开始载荷板突然大幅下沉,承压板周围的土出现较明显的侧向挤土与裂隙,因此从试验现象也可进一步确定第8级荷载(1018.4kPa)
为水泥土搅拌桩
单桩的极限荷载。 图8.30 水泥土搅拌桩单桩(取心)极限承载力
载荷试验
P-s曲线 为了对比应力计埋设对桩体强度构成的影响,对未埋设应力计的水泥土搅拌...
经验交流:
地基处理
深层
搅拌
法(一)
答:
α—— 桩端天然
地基土
的承载力折减系数,可取0.4~0.6。 在设计时,可根据要求达到的
地基承
载力,按(1)式求得
面积置换率
m。 3.深层
搅拌桩
平面布置可根据上部建筑对变形的
要求,
采用柱状、壁状、格栅状、块状等处理形式。可只在基础范围内布桩。 柱状处理可采用正方形或等边三角形布桩形式,其桩数可按下式...
大一跪求一篇土木工程概论论文3000-5000字 不要网上重复的谢啦_百度知...
答:
由此可至,一旦地质资料核实,对于
水泥搅拌桩
的有关的数据也相应的确定了下来,如桩基承载力标准值、每根桩的垂直方向的承载力和
面积置换率
等。若桩的强度、面积置换率确定之后,这类地基的承载力经由每根桩的垂直方向的承载力便可得以求得,每根桩的垂直方向的承载力若是非常的小,则在
复合地基
中的承载力相应的会很...
套管法成
桩
原理及其技术进展研究?
答:
鉴于竖向增强体复合地基中桩的承载能力和变形特性不同
,地基处理
的技术效果和适用范围均不相同,刚性桩—
水泥土搅拌桩复合地基
结合柔性桩复合地基和刚性复合地基的特点,以充分发挥其各自的优势,大幅度提高
地基承
载力,减少地基沉降,从而取得良好的技术效果和经济效益。2 复合地基设计思想2.1 设计的基本思路采用由刚性桩、...
怎样确定
复合地基承
载力标准值
答:
d.对
水泥土搅拌桩
或旋喷
桩复合地基
——可取S/D等于0.006所对应的压力。e.对有经验的地区——也可按当地经验确定相对变形值。按相对变形值确定的承载力特征值不应大于最大加载荷载值的一半。f.试验点的数量不应少于3点,当满足其极差不超过平均值的30%时,可取其平均值为复合