独立基础钢筋缩减10%问题???

如题所述

  关于独立基础钢筋缩减10%的问题图集里:关于缩减10%的描述是边长≥2500mm时,配筋长度可取相应方向底板长度的0.9倍。

但是看到计算公式中,0.9*底板钢筋长度。

所以到底是0.9*底板钢筋长度,还是0.9*底板长度???

答:独立基础底板配筋长度减短10%构造。你己如图描述边长≥2500mm时,0.9X、0.9Y取值。且其注1很明确

  注:1  当独立基础底板长度≥2500mm时,除外侧钢筋外,底板配筋长度可取相应方向底板长度的0.9倍。

  “底板配筋长度可取相应方向底板长度的0.9倍”写得太明白了。

  我们来假设工程施工中:钢筋质量验收,量你独立基础钢筋减短10%的长度基数是什么?基数肯定是相应方向底板长度。施工若按底板钢筋长度的0.9倍取值(底板钢筋长度我们认为是扣保护层后的钢筋长度)则比前者要求的长度短了,那未你说钢筋工程质量验收能通过吗?通不过!原因很简单:末按独立基础底板配筋长度减短10%构造要求做,即未按图施工。

  从以上的分析来看:“但是看到计算公式中,0.9*底板钢筋长度。”和底板配筋长度可取相应方向底板长度的0.9倍。是有出入的。应该说:计算公式中,0.9*底板钢筋长度,再起码不尊重亊实,不是实是求是的原则计算。也可能是用词有误,把底板长度的0.9倍。误加了钢筋两字成了:“底板钢筋长度的0.9倍了”。

      在计算缩减90%的钢筋长度时,是否还需要减去起步距离?还是直接边长*0.9即可?

     答:计算减短90%的钢筋长度时,直接相应方向底板长度的0.9倍。

      为证实上面的观点成立,特从《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011摘录下图片传上: