关于框架柱的二级钢筋和三级钢筋的问题~~

图纸要求柱的钢筋要用二级钢~~但在基础顶已经浇筑了三级钢筋~问题被甲方和监理发现后~~立即要求往上层的全部按照图纸用二级钢筋~~按理说三级的钢筋不是比二级的钢筋更好吗??甲方给出的解释是结构的质量问题~~造价是其次~~请大侠们详解~~本人认为就算图纸要求二级钢~但实际上三级钢不更好点吗?对结构的影响不大吧~

两种钢筋的相同点是:都属于普通低合金热轧钢筋;都属于带肋钢筋(即通常说的螺纹钢筋);都可以用于普通钢筋混凝土结构工程中。
不同点主要是:1.钢种不同,(化学成份不同)。HRB335级钢筋是20MnSi(20锰硅);HRB400级钢筋是20MnSiV或20MnSiNb或20MnTi等;2.强度不同,III级钢为习惯名称,现规范已改为HRB400,标准强度为400MPa,设计抗拉压强度为360MPa。 为带月芽肋的热轧低合金高强度结构钢,宜用作普通钢筋,可用作预应力筋。400MPa新三级钢产品是通过微合金化和穿水工艺提高钢筋强度、改善综合性能,钒在钢中课抵制应变时效,降低钢的脆性转变温度,使钢的强度和韧性获得较好的配合,提高了钢的高应变低周疲劳性能,尤其是在地震荷载下具有较高的随机疲劳寿命。其主要性能是强度高;工艺性能好;力学性能优异;焊接性能优良;强屈比不小于1.25;规格齐全。即为HRB400,标准强度为400MPa,设计抗拉压强度为360MPa;为带月芽肋的热轧低合金高强度结构钢,宜用作普通钢筋,可用作预应力筋。3.由于钢筋的化学成份和极限强度的不同,因此在韧性、冷弯、抗疲劳等性能方面也有不同。

针对你的问题,采用了三级钢的情况下,强度明显得到提高,而其相对的韧性、冷弯、抗疲劳等性能就会有所下降,不一定能满足设计的要求。特别是三级钢对焊接的要求很严格,正常来说,普通的焊工在对三级钢进行电渣压力焊之后,大多少送检是不合格的(此为工程实际经历),所以不能说采用强度高的钢筋代替低的钢筋就是好的,往往来说,花了大代价不一定就能满足要求哦!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-08-30
一级钢可以代替二级钢筋么,二级钢筋可以代换三级钢筋么
必须设计院同意。钢筋替换有两个原则,一个是等面积替换,一个是等强度替换;同时还要满足构造要求。等面积替换要求是同级别的钢筋,大小直径不同;再就是纯粹按构造需要那么多的面积,比如构造柱规定了最小值竟是14的,那就可以用强度高的替换低的,反之也可以。等强度替换可以是同级别钢筋,也可以是不同级别钢筋。
第2个回答  2010-03-14
如果是柱子问题不大,但是要是梁或板等受弯构件的话就有问题了,应严格按照图纸施工,一般受弯构件都是设计的塑性破坏,有一定的前兆,钢筋级别提高后很有可能超筋,构件的破话是脆性的,前兆不明显,所以一般都不许超筋
第3个回答  2010-03-14
钢筋的设计指标主要是屈服强度,三级钢的屈服强度是比二级钢高但脆性相应也大在过载中容易断裂,抗震性能较差。
第4个回答  2010-03-15
你难道监理就是找毛病的吗?只要与图纸不符就是不对,对也不行,其实监理没有几个真懂的。
相似回答