请问中央空调的开机和关机的顺序在开冷冻泵和冷却泵之间有没有时间控制,开机时是先开冷冻水泵还是冷却水泵关机时又是什么顺序,问题2夏季冷却水温应该控制在多少,超过多少度需要排污,问题3离心式压缩机负荷低于多少需要加开末端设备增加负荷量,问题4怎样才能稳定安全的操作运行,约克离心式水冷冷水制冷机组

开机先开冷却水泵,在开冷冻水泵。关机先关冷却水泵,再关冷却水泵。一般冷却水温控制在32到37度就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-06
开机:冷却水泵---冷却塔风机---冷冻水泵---冷水机组
关机:冷水机组---冷冻水泵---(30分钟后)冷却水泵---冷却塔风机
如果冷水机组是软停机就需要在操作面板上按下三工位的“O”位按钮。
第2个回答  2010-03-13
开机先开冷却水泵,在开冷冻水泵。关机先关冷冻水泵,再关冷却水泵。