最近厂里采购一批穿线管,监理要求用jdg管,想了解一下jdg管的相关知识和用法,谢谢了!

    JDG管是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地,焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择。

    1、JDG管是一种电线穿线管,就像塑料穿线管PVC管和PE管,301或304不锈钢和Q235的碳钢管金属穿线管,都是电线导管。

    2、JDG管采用的是镀锌钢管和薄壁钢管,适用于智能楼宇建筑综合布线系统。

    3、JDG管是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品,是建筑电气领域采用新材料、新技术的一项突破性革新。

    JDG为紧定式镀锌薄壁电线管,其连接靠管件顶丝顶紧管道,达到紧密连接。

    KBG为扣压式镀锌薄壁电线管,其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑,紧密连接。

    jdg/kbg管使用接头配套使用,产品如需打弯,可配套JDG/KBG弯头连接。

    JDG/KBG管规格有16、20、25、32、40、50六种规格,不同规格对应的厚度也不一样,厚度一般从0.6mm到1.6mm。

    JDG管除了16的管壁厚最大为1.2mm以外,其余最大均为1.6mm。

    拓展资料 1、管材就是用于做管件的材料。不同的管件要用不同的管材,管材的好坏直接决定了管件的质量。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-07-07

1、管材就是用于做管件的材料。不同的管件要用不同的管材,管材的好坏直接决定了管件的质量。建筑工程、电厂、化工厂等多用此类管材,有执行标准GB/T5310;用于高压锅炉:有执行标准GB/T8163;输送流体用无缝钢管:有执行标准GB3087。

2、低压锅炉用无缝钢管:有执行标准GB/T9948;石油裂化用无缝钢管:有执行标准GB/T14976;流体输送用不锈钢无缝钢管,常见材质有合金(15CrMo、12Cr1MoV)碳钢(10#、20#、45#)不锈钢(304、316)。

第2个回答  2019-09-09
JDG管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地,焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择,外观为银白色。

KBG和JDG区别

KBG为扣压式镀锌薄壁电线管,其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑,紧密连接。

JDG为紧定式镀锌薄壁电线管,其连接靠管件顶丝顶紧管道,达到紧密连接。

其以上两种产品,全国各省市均有不同厂家,不同品牌在生产。

扣压紧定与套接紧定

KGB管壁厚与JDG有很大区别,JDG除了16的管壁厚为1.2以外,其余全部为1.6。KGB管壁厚和管大小有关。 大于16的也有1.2的,更有的1.0的也有

价格差不多也看是什么牌子的
第3个回答  2018-06-27

jdg管是薄壁电线管的一种,最大尺寸是:Φ50

jdg管规格有:

Φ16、Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50

本回答被网友采纳
第4个回答  2018-07-05

JDG管是一种电线穿线管,就像塑料穿线管PVC管和PE管,301或304不锈钢和Q235的碳钢管金属穿线管,都是电线导管。JDG管采用的是镀锌钢管和薄壁钢管,适用于智能楼宇建筑综合布线系统。

JDG管是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品,是建筑电气领域采用新材料、新技术的一项突破性革新。JDG管采用镀锌钢管和薄壁钢管的跨接接地线,克服了普通金属导管的施工复杂,施工损耗大的缺点,同时也解决了PVC管耐火性差、接地困难等问题。由于JDG管材较普通管材成本上有所增加,所以在施工中多局部多用于综合布线、消防布线等施工。

JDG管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用导管。连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地,焊接和套丝,外观为银白色或黄色。

JDG管系列产品根据国家标准《电气安装用导管特殊要求》,完全按照GB/T14823.1-93和GB/T13381.1-92标准进行设计生产。遵照中国工程建设标准化协会所制定的《CECS 120:2007 套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》,进行工程验收。

拓展资料:

施工工艺

1、 JDG管的切断须采用无齿锯或钢锯切断,端口应光滑,无毛刺。

2、JDG管暗敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍,在混凝土平面内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍;JDG管明敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。

3、 JDG管暗敷时,固定点间距不大于1000mm,固定点距弯头重点、接线盒及终端间距应大于150mm,而小于300mm.

4、JDG管埋入墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm.。

5、 套接紧定式钢导管管路明敷设时,其支架、吊架的规格,当无设计要求时,不应小于圆钢:直径6mm;扁钢:30mm*3mm:;角钢:25mm*25mm*3mm的规定。

6、管入箱(盒)应一管一孔,管径与箱(盒)敲落孔应吻合,严禁开长孔。管入箱(盒)时排列应整齐,间距均匀,箱(盒)与墙平齐。

7、配管完毕后,为防止异物进入管内,在端头应做好封堵。

8、 在混凝土浇筑时,应留电工监控,以防将管路,接线盒震开移位。

9、 待模板拆除完毕后,应及时进行预扫管,扫管应将布条固定在带线的一端,从管路的另一端拉出来,清除由于镀锌管路进入管内的杂物或积水。扫管完毕,封闭盒子口。