24伏接近开关,怎么接24伏中间继电器。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-10-08
你好,把接近开关串联到中间继电器线圈回路上,中间继电器常开触点控制负载。 这样当有物体靠近接进开关时,接近开关感应到信号,中间继电器动作。同样是24V的开关与继电器相连接是完全没有问题的,不会造成什么不对应以至于烧坏或者短路工作不顺畅。
金合丰工业电气祝你生活愉快!
追问
不是接近开关常开,接在中间继电器的常开点吗?
是负接在,中间继电器常开点?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IcGRQFRGGQL4QRF84QG.html
相似回答
你好我有一个
继电器
接近开关
气动电磁阀 都是24v
答:
首先确认接近开关输出电流多少,其次看继电器内阻多少,如果24/继电器内阻小于输出电流才可以
,,那么接近开关负端接地,正端接继电器,继电器另一端接24v(以上是继电器的输入)然后输出端一端接地,一端接电磁阀,电磁阀一端接24v就可以了(因为不知道你的继电器怎么样的,所以只能这么说了)...
求
接近传感器
24V常开 二线
接中间继电器
方法
答:
24V常开接近开关接线方法和普通开关一样,
将接近开关的两根线串接到24V电源和24V中间继电器线圈之间
,当有合适的介质在接近开关感应范围内,接近开关就会由大电阻状态变成小电阻导通状态,中间继电器就会吸合动作。只是对于直流电源的接近开关和中间继电器要注意电源的极性不用接错了。
怎样
用一个24v的
接近开关
控制
中间继电器
控制电磁阀
答:
1、接近开关一般都是三线制(PNP或NPN,另外需要一个24V开关电源),分别为正极电源线、地线、信号线。
按照接近开关接法,电源线接24V开关电源的正负
,信号线接中间继电器的线圈输入端(控制线圈的吸合或者断开)。2、继电器的输出输出端接24V电源的负极(PNP和NPN的信号输出电压不同,信号是低有效,则接...
怎样
用一个24v的
接近开关
控制
中间继电器
控制电磁阀
答:
+、24-(不能接反)否则不输出信号,和反馈的信号线;24V
中间继电器
线圈正极接接近开关的反馈信号线,负极接24-;选择继电器一组常开触点NO,一端接220V电源,另一端接在电磁阀的线圈上,电磁阀线圈出线接零线。当接近开关给一个脉冲量时,继电器吸合,常开点闭合,电磁阀得电...
大家正在搜
接近开关怎么接中间继电器
接近开关与时间继电器怎么接
24v接近开关控制中间继电器
怎么用继电器转换接近开关
中间继电器和时间继电器
时间继电器控制中间继电器
24伏和220伏中间继电器
接近开关接继电器
接近开关与继电器接线
相关问题
24伏直流接近开关和继电器怎样接线
中间继电器24伏怎么样控制接近开关
怎样用一个24v的接近开关控制中间继电器控制电磁阀
怎样用一个24v的接近开关控制中间继电器控制电磁阀??
那位大师帮帮我: 二条线的接近开关控制24伏中间继电器是怎样...
三线接近开关,一个继电器,一个24V电源盒,怎样接线挡住接近...
我有一个24伏的电源,一个三线接近开关,一个固体继电器,请问...
npn24伏接近开关怎么接继电器和电磁阀,是一个总的继电器分...