U、V、W是电动机的3个绕组,U1、V1、W1代表绕组的3个首端,U2、V2、W2代表绕组的三个尾端。分出来6个同名端,是为了星形和三角形接法灵活运用。

星形连接:把电机三相线圈的3个末端连接在一起作为公共端,由3个首端引出3条火线的连接方式。(如A相线圈用UIU2表示,B相线圈用V1V2表示,C相线圈用W1W2表示,那就是U2和V2和W2连在一起,引出U1、V1、W1三根线)

三角形连接:把电机三相线圈的每一相的绕组的始端依次相接的连接方式。(如A相线圈用U1U2表示,B相线圈用V1V2表示,C相线圈用W1W2表示,那就是UI和V2相连,W1和U2相连,V1和W2相连,引出的三根线为UIV2、W1U2,VIW2) 

正常情况下,电机的三相绕组完全是引到端盖上连接的,端盖内有六个头,下面的三个头连在一起,上面三个头分别引出三根线的是星形连接;把上下两个头垂直连接,分别引出三根线的是三角形连接。

扩展资料:

星-三角启动条件

1、容量7.5KW以上的三相异步电动机

2、电动机在启动瞬间造成电网电压波动小于10%的,对于不经常启动的电动机可以放宽到15%;如果有专用变压器S变压器≥5P电机,电动机允许直接频繁启动。

3、满足经验经验公式:Ist/IN<0.75+ST\4PN,ST----公用变压器容量,KVA;pN-----电动机额定功率,KW;Ist/IN---电动机启动电流和额定电流之比。

4、星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z (以下以额定电压380V的电机为例) 

星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。 

三角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程。