240的铝芯电缆一级箱接地应该用多大的铜线

240的铝芯电缆一级箱接地应该用多大的铜线

应该为240的铝芯电缆的S/2的截面积,就是120mm²铝芯,对应铜芯约为95mm²的铜芯线,如果距离接地体较近对于单根接地线导体来说,至少要用大于70mm²的铜线作为一级箱的接地线。依据如下:

GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》有有关这方面的规定:
3.7.10 1kV以下电源中性点直接接地时,配置保护接地线、中性线或保护接地中性线系统的电缆导体截面的选择,应符合下列规定:
1 中性线、保护接地中性线的截面,应符合本规范第3.7.9 条的规定;配电干线采用单芯电缆作保护接地中性线时,截面应符合下列规定:
1)铜导体,不小于10mm2。
2)铝导体,不小于16mm2。
2 保护地线的截面,应满足回路保护电器可靠动作的要求,并应符合表3.7.10 的规定。
表 3.7.10 按热稳定要求的保护地线允许最小截面(mm²)
电缆相芯线截面 保护地线允许最小截面
S≤16 S
16<S≤35 16
35<S≤400 S/2
400<S≤800 200
S>800 S/4
3 采用多芯电缆的干线,其中性线和保护地线合一的导体,截面不应小于4mm²。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-07-11
用16㎡的黄绿线接到4x40的镀锌扁铁地零上
相似回答