CPM1A系类PLC的内部继电器是怎样划分的

如题所述

  CPM1A系列PLC的内部继电器及其通道号表示可分为以下几类:

  (1)内部辅助继电器(AR) å†…部辅助继电器的作用是在PLC内部起信号的控制和扩展作用,相当于接触继电器线路中的中间继电器。CPM1A机共有512个的内部辅助继电器,其编号为20000~23115,所占的通道号为200CH~231CH。内部辅助继电器没有掉电保持状态的功能。

  (2)暂存继电器(TR) æš‚存继电器用于具有分支点的梯形图程序的编程,它可把分支点的数据暂时贮存起来。CPM1A型机提供了8个暂存继电器,其编号为TR0~TR7,在具体使用暂存继电器时,其编号前的“TR”一定要标写以便区别。TR继电器只能与LD,OUT指令联用,其他指令不能使用TR作数据位。

  (3)保持继电器(HR) ä¿æŒç»§ç”µå™¨ç”¨äºŽå„种数据的存储和操作,它具有停电记忆功能,可以在PLC掉电时保持其数据不变。保持作用是通过PLC内的锂电池实现的。保持继电器的用途与内部辅助继电器基本相同。CPM1A系列PLC中的保持继电器共有320个,其编号为HR0000~HR1915,所占的通道号为HR00~HR19。在编程中使用保持继电器时,除了标明其编号外,还要在编号前加上“HR”字符以示区别,例如“HR0001”。

  (4)定时/计数器(TIM/CNT) åœ¨CPM1A系列PLC中提供128个定时/计数器,使用时,某一编号只能用作定时器或计数器,不能同时既用作定时器又用作计数器,如已使用了TIM001,就不能再出现CNT001,反之亦然。

  此外,在CPM1A系列PLC中,对于上述继电器编号,也可以用来进行高速定时(又称高速定时器TIMH)和可逆计数(又称可逆计数器CNTR),它们在使用时需要用特殊指令代码来指定。

  (5)内部专用继电器(SR) å†…部专用继电器用于监视PLC的工作状态,自动产生时钟脉冲对状态进行判断等。其特点是用户不能对其进行编程,而只能在程序中读取其触点状态。

  CPM1A系列PLC中常用的15个专用继电器及它们的具体编号和功能如下:

  25200继电器:高速计数复位标志(软件复位)。

  25208继电器:外设通讯口复位时仅一个扫描周期为ON,然后回到OFF状态。

  25211继电器: å¼ºåˆ¶ç½®ä½/复位的保持标志。在编程模式与监视模式互相切换时,ON为保持强制置位/复位的接点;OFF为解除强制置位/复位的接点。

  25309继电器:扫描时间出错报警。当PLC的扫描周期超过100s时,1809变ON并报警,但CPU仍继续工作;当PLC的扫描周期超过130s时,CPU将停止工作。

  25313继电器:常ON继电器

  25314继电器:常OFF继电器

  25315继电器:第一次扫描标志。PLC开始运行时,25315为ON一个扫描周期,然后变OFF。

  25500~25502继电器:时钟脉冲标志。这3个继电器用于产生时钟脉冲,可用在定时或构成闪烁电路。其中,25500产生0.1s脉冲(0.05sON/0.05sOFF),在电源中断时能保持当前值;25501产生0.2s脉冲(0.1sON/0.1sOFF),具有断电保持功能;25502产生1s脉冲(0.5sON/0.5sOFF),具有断电保持功能。

  25503~25507继电器:这五个继电器为算术运算标志。其中,25503为出错标志,若算术运算不是BCD码输出时,则25503为ON;25504为进位标志CY,若算术运算结果有进位/错位时,则25504为ON;25505为大于标志GR,在执行CMP指令时,若比较结果“>”,则25505为ON;25506为相等标志EQ,在执行CMP指令时,若比较结果“=”,则25506为ON;25507为小于标志LE,在执行CMP指令时,若比较结果“<”,则有25507为ON。

  (6)数据存储继电器(DM) æ•°æ®å­˜å‚¨ç»§ç”µå™¨å®žé™…是RAM中的一个区域,又称数据存储区(简称DM区)它只能以通道的形式访问。CPM1A系列PLC提供的读/写数据存储器寻址范围为DM0000~DM1023(共1023字),只读数据存储器寻址范围为DM6144~DM6655(共512字)。编程时需要在通道号前标注“DM”,DM区具有掉电保持功能。

  

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-27
1、IR区
00~09为输入通道IR区;10~19为输出通道IR区
200~231为中间继电器IR区;另外没有使用到的输入输出IR区也可以作为中间继电器区
2、SR区:用于高速计数、模拟电位器等特殊用途区
3、AR区:特殊继电器区,用于PLC参数设定
4、HR区:断电保持继电器区,断电后数据仍然保持
5、LR区:链接继电器区,用于多台PLC连接时的数据交换区
6、TC区:继电器和定时器区
7、DM区:数据保存区
第2个回答  2010-04-27

附上图片,请自行参考

参考资料:CPM1A编程手册

本回答被提问者采纳