天然气塑胶软管(黄色)穿墙可以不?

我买的是精装修房子,天然气金属立管在阳台上,阳台和厨房就一个隔墙。我接房时,看到都是用塑胶软管(就是经常看到的那种黄色的软管)连接立管和厨房的灶具,但是软管穿过了那个隔墙。
我记得,软管是不能穿墙的,即使加了套管也不行。如果要穿墙都要用金属管和套管的。这是强规!不知道我说的对不对,请高手指点一下!

一、燃气管是一种燃气用专用管道。用金属燃气管软管来取代传统的卡扣方式橡胶软管,可以解决橡胶管易脱落、易老化、易虫咬、使用寿命短的缺陷。按照相关规定,天然气管是不允许穿墙施工的。
二、根据2009年4月7日由住房和城乡建设部发布的《城镇燃气室内工厂施工与质量验收规范》的相关固定规定:“软管在任何情况下均不得穿过墙、楼板、顶棚、门和窗。”
三、建设部的《城镇燃气设计规范》中,也有类似条款。在日常由燃气公司出具的《居民用户安全检查记录表》中,同样有专页列出《居民用户常见隐患表》,其中的第25项也正是“燃气胶管穿墙、门、窗或安装在外墙”。
四、天然气软管的施工要求及注意事项:
1、燃气管安装好后,要妥善保护(特别在贴瓷砖时),不得私自拆、动、碰、砸、挤、压燃气管,以保证燃气管的完好无破损。
2、切记不要把燃气管密封,特别是整个楼栋的总阀和各用户家中的燃气表,如需装饰可做成活门柜或留通风孔,要预留足够空间以便维修和安检。
3、不要私自拆装燃气管线(包括管线固定钩钉或管卡)和热水器,应该由相关燃气公司的专业技术人员安装,以确保安全。
4、有燃气管道的房间不能作为卧室,以免出现燃气泄漏、着火,危及生命安全。同时燃气管道通过的厨房或房间不能堆放易燃易爆物品。
5、燃气管道不能埋入墙内且离地面不小于10cm。燃气管不允许穿墙且不宜过长,灶具胶管不超过2米。
6、如果室内管线已经带气,发现室内燃气泄漏时,首先应关闭表前燃气阀门,打开室内门窗通风,禁止开启电器开关等一切可能引起火花的行为,严禁明火查漏,到室外拨打求救电话。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-24
根据《城镇燃气设计规范》GB50028规定
10.2.8 室内燃气管道采用软管时,应符合以下规定:
第8条 软管不得穿墙、天花板、地面、窗和门。金属软管除外。

10.2.17规定:燃气引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时,均应设置在套管中。

所以,根据规范,穿墙必须加套管,并且穿墙软管必须是金属材质。
此情况可与当地天然气公司客服联系,上门改造。本回答被提问者采纳