55问答网
所有问题
冷库板进水影响保温效果吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-03-30
这个看进水的时长, 较短的话没有问题
冷库板,一般是由厂家预先生产的,具有固定的长度、宽度和厚度,高、中温冷库一般选用10厘米厚的板块,低温库及冻结库一般选用12厘米或15厘米厚的板块;所以如果不是预定的库板,采购时就要注意库板的密度和钢板的厚度,正规厂家钢板厚度一般要在0.4MM以上,冷库库板发泡密度按照国家标准是每立方米在38KG~40KG/立方米。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IcGGQRcL4cF4ILeRFGG.html
其他回答
第1个回答 2017-03-27
时间久了肯定会影响效果的
相似回答
负40度
冷库
化霜后库板裂开怎么办
答:
有可能是库
板进水
,热胀冷缩造成库板开裂 有可能是您这个库未加平衡窗,内外压差较大,造成库板开裂,没什么好办法,把库板换好后,做好防水,平衡窗,问题就不大了 希望对您有所帮助,望采纳。
保温
泡沫板下雨
进水
怎么办
答:
以后还是要做好防护,现在主要是泡沫板和墙壁之间是否有积水,或其他材料吸水。聚苯乙烯泡沫板――又名泡沫板、EPS板是由含有挥发性液体发泡剂的可发性聚苯乙烯珠粒,经加热预发后在模具中加热成型的白色物体,其有微细闭孔的结构特点,主要用于建筑墙体,屋面保温,复合
板保温
,
冷库
、空调、车辆、船舶的...
冷库
内
进水
后会不会对地面产生不好?
答:
在地坪界属于小众市场,
冷库
地面的使用材料很多年来都没有引起很好的重视和关注,现在的冷库地面出现的问题有很多,如混凝土冻酥了,基层先开裂后空鼓了,地面太滑出安全事故了,每次的除冰太难太耗时耗力了,冷库地面起尘环保通不过了等等。那么,低温冷库做什么地面比较好?
冷库
里的制冷铜管
进水
冻住啦怎么办?
答:
如果铜管管路内部
进水
了,只能停用机组,化冰、除水,用同种冷媒反复吹洗管路,更换压缩机冷冻油之后重新抽真空并加注标准量冷媒。如果仅仅是铜管外、
保温
管内结冰,可以不予理会。
冷库
系统冷风机
进水
应该怎么处理?
答:
冷库
系统冷风机
进水
的解决方法如下:把冷库系统抽成真空这样水份在里面就不会以液态的形式存在时间要长点让水分在里面蒸发然后充氮气进去充到一定压力后迅速从回气阀放掉这样重复操作几次就行,还有就是不要把温度打低了在高温状态运行然后勤换硅胶,用氮气吹干净系统,换机油,再抽空,加少少雪种运转再抽空...
大家正在搜
冷库板厂家 冷库板
冷库保温板有几种
冷库板冷库门
冷库保温
冷库保温喷涂
冷库保温施工
冷库保温材料有哪些
私人做个冷库用什么保温材料
冷库保温喷涂发泡价格
相关问题
100mm聚氨酯冷库板能达到冷库保温效果么?
冷库苯板湿透还有隔热作用吗
使用冷库板里面还需要做保温吗
冷库聚氨酯喷涂保温浸水后还能用吗?
冷库保温为什么要选择聚氨酯冷库板,选择聚氨酯冷库板有什么好处
冷库保温问题
矿棉为啥不适合用于冷库保温
冷库板和保温板是一种吗