均压环焊接钢筋应用多大的钢筋?

圈梁里是十六的钢筋,剪力墙上的水平筋才八个的,应该怎么连接?

圆钢直径不宜小于12mm,扁铁截面不宜小于5mm×40mm。避雷接地一般是每三层与均压环连接。

《民用建筑电气设计规范》11.7.8当建筑物、构筑物钢筋混凝土内的钢筋具有贯通性连接并符合本规范第11.7.7条要求时,竖向钢筋可作为引下线,纺织皮革横向钢筋可作为均压环。而规范中11.7.7条规定是大家都知道的,大于等于16mm时,利用两根;大于10mm小于16mm时利用四根。 

均压环的作用主要是防侧击雷,和楼层内的金属管道做等电位连接。利用结构圈梁内的两根钢筋,节约成本,不用另外再做一条等电位连接线。一般选用大于16的主筋。

扩展资料:

钢筋气压焊:由一定比例的氧气(纯度≥98.5%、瓶装工作压力小于5~10公斤/厘米2)火焰将钢筋端部加热到塑性状态(温度约1320~1340℃),边加热边加压,最终施加3000公斤/厘米2以上的压力,将钢筋焊接在一起。

焊接设备有加热器(由混合气管和喷嘴组成)、加压油泵(由油缸和脚踏液压泵组成)和压接器(用来卡紧、调整偏心和压接钢筋)。钢筋下料时不宜用切断机,以免接头呈马蹄形而不能压接,宜用无齿锯锯断。

参考资料来源:百度百科-钢筋焊接

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-10-10

深圳市鑫本佳绝缘材料供应:
关于防雷接地中均压环焊接时钢筋规格的问题? 
《民用建筑电气设计规范》11.7.8当建筑物、构筑物钢筋混凝土内的钢筋具有贯通性连接并符合本规范第11.7.7条要求时,竖向钢筋可作为引下线,纺织皮革横向钢筋可作为均压环。而规范中11.7.7条规定是大家都知道的,大于等于16mm时,利用两根;大于10mm小于16mm时利用四根。 楼上的高工回答正确~


基础接地规范是用圆钢还是螺纹钢
不能用螺纹钢,一般可以用圆钢或扁钢等。 用圆钢,没有用螺纹钢的。 螺纹钢 仅有截面积要求, 如下:二、当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,。

利用建筑物的承台梁,或者圈梁内的钢筋焊接,做接地,对深。
塑料规范是没直接说基础埋多深才满足要求,但对电阻值有要求。说白了,就是计算。大家很少去计算灯饰,是因为大多数工程的承台、圈梁都比人工接地的埋设深度深。如果计算,设计手册上有公式。 回复 3# 是的,自然引下线0.5m以下的钢筋表面积。 规范是没直接说基础埋多深才满足要求,但对电阻值有要求。说白了,就是计算。大家很少去计算,是因为大多数工程的承台、圈梁都。 我记得防雷规范上要求不小于0.5米,不知对否? 回复 3# 是的,自然引下线0.5m以下的钢筋表面积。

接地跨接钢筋是否可以单面焊接? 
不可以按国家施工规定不允许单面焊接 当然咯 接地钢筋可以单面焊接,只是焊接长度应该比双面焊接增加一倍(钢筋直径的12倍),接地规范有,你可以去看看

接地焊接钢筋有没有规范规定必须大于或等于16的相应规范?。
【陆国智】 没有,规格10mm及以上即可,但是土壤电阻率大的地方,或者是土壤腐蚀性较强的地方,一般采用16mm及以上的钢筋作为接地筋。外露的外面的接地引线,为了防止破坏,有时也需要增大规格,采用16mm的镀锌圆钢。

利用地梁钢筋做接地,对钢筋的要求?需要焊接哪几根?求高。
规格应该是没要求,只有贯通就行,还有焊接组数有规范规定的 不能用地量钢筋做接地,建筑物主体的防雷接地,和结构的钢筋是连通的, 16及以上的2根,16以下4根 均匀就好! 地梁纵向钢筋不宜焊接

请教罐区如何利用罐池底板钢筋网及桩基钢筋连接做防雷接地。
参考 99(07)D501-1建筑物防雷设施安装(2007年局部修改版) 百度知道

防雷接地规范,钢筋丝接需要焊接吗
建筑基础梁柱中作为防雷接地的接地体、引下线的螺纹钢筋,钢筋的连接除非对焊的不需要跨接外,凡扎丝捆扎、丝口连接的接头,均要用10#镀锌圆钢作为跨接http://www.yuancailiao.net/trade/1577.aspx。焊接倍数为6b,焊接牢固,焊缝饱满。 需要,焊接标准是元钢直径X6倍长,双面施焊

。那接地跨接钢筋的截面有何要求,具体那本规范上有规定? 。
具体是哪一本规范我忘了,焊接钢管小于等于DN20时需采用6mm的圆钢焊接跨接,DN25及以上时需采用8mm的圆钢焊接跨接。

本回答被网友采纳
相似回答