求解:依照建规14版,封闭楼梯间内是否可以设置普通电梯?建筑是一栋八层酒店。

如题所述

看你的图的楼梯19不台阶,层高基本不会超过3.5米,总高应该在28以下,就算一层大堂高一些,总高也不会超过32米。即为高度不超过32米的二类高层公共建筑。
封闭楼梯间即可,不必一定防烟楼梯间。
设置普通电梯是可以的, 不必一定设置消防电梯。
即使消防电梯和疏散楼梯公用前室也是可以的。只要前室面积满足规定。公建不小于6米。
因为仅仅是封闭楼梯间不是防烟楼梯间,所以公用前室和楼梯之间可以没有防火门分隔。

但是你的这个布局楼梯走起来真是不太方便,对于疏散楼梯来说绕这么大的圈子,容易绕蒙圈了。应设置明显标志。
《旅馆建筑设计规范》JGJ 62-90第4.0.11条
旅馆建筑应设火灾事故照明及明显的疏散指示标志,其设置标准及范围应符合防火规范的规定。追问

这个是室内三次装修改造,属于多层建筑,疏散楼梯是没办法改变的。建规里面不是有一条规定指明封闭楼梯间内不能开设任何门窗洞口,那这楼梯间内设置的电梯算不算属于这条规范?

追答

封闭楼梯间里不能开设电梯门洞。我赞同了你采纳的意见。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-25
这显然是敞开楼梯间啊,不行的。追问

往楼梯的两个门是乙级防火门

追答

封闭楼梯间里不能开设电梯门洞啊,只有敞开楼梯才能解释得通。就看你的建筑定性能否使用敞开楼梯,如果必须用封闭楼梯,这个平面就是不成立的。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-09-24
可以吧!花费太高了
第3个回答  2015-09-25
看7.3.1条,和建筑高度有关
相似回答