延时自动往返循环控制,时间继电器用接触器自锁,在压住限位开关再送电时如何让电机不自动运行?最好有图!

我遇到一个电路设计要求,两台电机自动往返循环,正传到位停转10秒后反转,反转后要求同上。但有个要求是:在无电时压住任意限位开关,再通电,电机不得自行延时通电运行。时间继电器为晶体管时间继电器,要带自锁。
因为这是竞赛题所以要求时间继电器能自锁,只有四件接触器,两件正反转用,两件时间继电器自锁用。难点就在这。不能再加接触器了。

不知你的时间继电器所谓自锁是啥意思。

我只能给你绘我的图:

SB1:急停按扭,SB2:停止按扭,SB3:启动按扭,SB4:正转启动,SB5:反转启动。

工件原理:当按下启动时,电路处于准备运行工作模式;当按正转启动时,KM1导通小车向前运行,当到达行程SQ2时,停止KM1并接通SQ2使KT2开始计时,时间到达,KT2导通使KM2导通向后返回运行,当返回到SQ1时,KM2断电并接能SQ1使KT1开始计时,时间到达,KT1导通使KM1得电导通小车向前运行。如此反复,看到SB1急停或SB2停止按扭按下才停止工作。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-22
时间继电器用接触器自锁?追问

晶体管时间继电器能自己自锁吗?在时间未到时断开电源,还能到时间闭合吗?

追答

相似回答