我机加车间总容量为1000KW应配多大的变压器?
机加车间主要是以车床,冲床为主。车床大概在450KW左右。冲床大概是在550KW左右。那位大师帮下忙,谢谢!
举报该问题
推荐答案 2010-03-18
æ»çåç为1000KWä¹0.8çåçå ç´ =800KVAï¼å¦æä½åå¨å è¡¥å¿çè¯åçå ç´ å¯ä»¥åå°0.95.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IcFQ8I8Lc.html
其他回答
第1个回答 2010-03-18
配1250kVA的,加400kVAr的电容补偿。
第2个回答 2010-03-18
应该配1250KVA的变压器。
第3个回答 2012-11-17
总功率是1000KW,功率因数取0.8的话,1000/0.8=1250KW,所以要配1250KVA的变压器
第4个回答 2010-03-18
1600KVA
相似回答
1000千瓦
用
多大变压器?
答:
需要用1250kVA的变压器
,负载的功率因数是0.8,变压器的视在功率P=1000/0.8=1250kVA。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的...
1000千瓦
要
配多大的变压器?
答:
只有1250KVA的最合适
,按照负载率百分之八十到八十五计算,可以带1000多千瓦功率。
我厂总用电
1000千瓦
求高压
变压器多大
.用多少平方铜线
答:
1000kW
的负荷,考虑到功率因数0.9 则
变压器
的视在功率至少1111kVA。最接近的系列
容量是
1250kVA,负荷率在90%左右 如果负荷不是很重,且不考虑将来扩容基本上可以满足要求了。一次侧额定电流=1250/10/1.732=72A 二次侧额定电流=1250/0.4/1.732=1804A 导线电密一般不超过2A/mm2 ...
总负荷
1000千瓦的
工地 要用
多大的变压器
, 电缆需要多大的如何布局,电 ...
答:
1、如是建筑工地,总负荷
1000千瓦
,各种负载的同时使用系数选0.7,变压器经济运行
容量是
0.7,
变压器容量
=
1000KW
*0.7/0.7=1000KVA。2、1000KVA变压器高压侧电流 I1 =1000KVA/(1.732*6KV)=96A。综合考虑各种不利因素,建议选择YJV22-3*50-10KV高压电缆。变压器低压侧电流 I2 =1000KVA/(1.732*...
工厂用电总功率
1000kw
需要
多大的变压器
答:
变压器的容量单位是kVA不是kW.即
变压器的容量是
视在功率,是由有功和无功功率组成的。假定系统的功率因数是0.9,则
1000kW
的有功功率对应的视在功率为1100kVA.另考虑到一定的设计余量,
变压器容量
建议选1250kVA~1600kVA.另外选用两台变压器的优点在于可靠性 (当一台变压器故障时,可以用另一台变压器带...