我机加车间总容量为1000KW应配多大的变压器?

机加车间主要是以车床,冲床为主。车床大概在450KW左右。冲床大概是在550KW左右。那位大师帮下忙,谢谢!

总的功率为1000KW乘0.8的功率因素=800KVA,如果低压在加补偿的话功率因素可以取到0.95.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-18
配1250kVA的,加400kVAr的电容补偿。
第2个回答  2010-03-18
应该配1250KVA的变压器。
第3个回答  2012-11-17
总功率是1000KW,功率因数取0.8的话,1000/0.8=1250KW,所以要配1250KVA的变压器
第4个回答  2010-03-18
1600KVA